低压成套开关柜作为发电厂、变电站、工矿企业、民用建筑、市政设施等行业中的低压受电、馈电、照明和电动机控制之用,在低压电器市场中占据了重要份额。就目前国内市场中低压柜的结构型式和布置来分,国内自行设计的主流柜型有 GBD 、 GCK 、 GCS 、 MNS 等,有些厂家还在这几种柜型的基础上经过二次开发,发展出其它型号的柜子,以提高其性能参数和完善功能,也在原来 CSI 公司的 EUROCENTRE439 基础上开发了功能类似 GBD , GCK 的低压柜,型号为 GHK 。另外,市场中还有一部分为引进国外大公司的产品,如西门子的 SIVACON , ABB 的 MNS ,施耐德的 Okken 等等。这些柜型,在框架设计,母排布置,功能单元模数的设定,以及电性能设计参数等上都有各自的特点和要求,满足于不同用户,不同运行场合的需求。
西门子、 ABB 、施耐德等公司,它们的柜型设计选用的主要元器件是以本公司的为主,对于其它公司的元器件考虑的并不多,所以,不如国内自行设计的主流柜型的通用性好,其主要技术参数和结构特点如下表,供参考。
GBD 、 GCK 、 GCS 、 MNS 、 GHK 的主要技术参数和结构特点对比
柜型 参数 |
GBD |
GCK |
GCS |
MNS |
GHK |
|
额定工作电压 V |
400 |
400 |
400 |
400 |
380 |
|
额定绝缘电压 V |
690 |
690 |
690 |
690 |
660 |
|
额定频率 Hz |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
水平母排额定电流 A |
3200,4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
3200 |
|
垂直母排额定电流 A |
1000 |
1250 |
1000 |
1000 |
1000 |
|
水平母排 |
额定短时耐受电流 kA/1s |
50,80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
额定峰值耐受电流 kA |
105,176 |
176 |
176 |
176 |
176 |
|
垂直母排 |
额定短时耐受电流 kA/1s |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
额定峰值耐受电流 kA |
105 |
105 |
105 |
105 |
110 |
|
外壳防护等级 |
IP30,IP40 |
IP30,IP40 |
IP40 |
IP40 |
IP4X |
|
母线布置方式 |
柜顶,从前往后排列 |
柜顶,从前往后排列 |
柜后,可双排 |
柜后,可双排 |
柜顶,从上到下排列 |
|
功能单元隔室的总高度 mm |
1760 |
1760 |
1760 |
1800 |
1600 |
|
框架立柱上的开孔模数 mm |
20 |
20 |
20 |
25 |
50 |
|
最小抽屉单元高度及最多个数
|
最小高为 220mm, 最多 8 个, 1/2 抽屉时, 16 个 |
最小高为 220mm, 最多 8 个, 1/2 抽屉时, 16 个 |
最小高为 160mm, 最多 11 个, 1/2 抽屉时, 22 个 |
最小高为 200mm, 最多 9 个, 1/2 抽屉时, 18 个 1/4 抽屉时, 36 个 |
最小高为 200mm, 最多 8 个 |
|
抽屉单元的三位置联锁装置(隔离、试验、工作) |
无 |
有 |
有 |
有 |
无 |
|
柜型尺寸 |
宽 mm |
600,800 1000 |
600,800, 1000 |
400,600, 800,1000 |
600,800, 1000,1200 |
600,850, 1000 |
深 mm |
800,1000 |
800,1000 |
800,1000 |
800,1000, 1200 |
600,850, 1000 |
|
高 mm |
2200 |
2200 |
2200 |
2200 |
2200 |
|
其它结构特点 |
隔室为固定隔室,装插拔式断路器 |
抽屉单元和固定单元可混装 |
电缆室在柜右侧,垂直排为 L 型,有转接模块 |
电缆室在柜右侧, 有转接模块 |
抽屉单元和固定单元可混装 |
国产低压柜 额定电流大多已达到 4000A, 而且,有的生产厂家新开发的柜型,如 GCK2000 ,额定电流已达到 5000A , 额定短时耐受电流也可达到 100kA/1s 。
由于水平母排置于顶部,且从上到下布置,在相同柜高的情况下,功能单元隔室的总高度为 1600mm, 比其它柜型小,这也就导致了单台馈线柜的抽屉回路数量减少,在排柜布置时,所用的柜的台数可能要增加,举个例子,比如对一个已设计完成的一次系统图,有的柜型的柜子只要 5 台就布置完所有回路,有的 可能要 6 台才行,这就增加了用户的经济成本,不易于客户所接受。
有的抽屉无三位置联锁功能,只有在隔离位置时有机械锁定,其它位置时均无机械锁定,所谓的试验位置,也仅是二次电气上实现,一次触头并未达到隔离位置。这就对供电的可靠性以及维护人员的操作安全提供不了保障,可能会增加事故的发生。
西门子的 SIVACON , ABB 的 MNS ,施耐德的 Okken 的主要技术参数和结构特点对比
柜型 参数 |
西门子 SIVACON |
ABB MNS |
施耐德 Okken |
|
额定工作电压 V |
690 |
690 |
690 |
|
额定绝缘电压 V |
1000 |
1000 |
1000 |
|
额定频率 Hz |
50~60 |
50~60 |
50~60 |
|
最小抽屉 175mm 最多 10 个 |
最小高为 200mm, 最多 9 个, 1/2 抽屉时, 18 个 1/4 抽屉时, 36 个 |
最小高为 150mm, 最多 12 个, 1/2 抽屉时, 24 个 |
|
抽屉单元的三位置联锁装置(隔离、试验、工作) |
有 |
有 |
有 |
|
柜型尺寸 |
宽 mm |
500,600,800, 1000 |
400,600,800 1000,1200 |
650,900,1000 1100,1150,1300 |
深 mm |
400,600,1000 1200 |
600,800,1000 |
1000,1200,1400 |
|
高 mm |
2200 |
2200 |
2200 或 2350 |
|
其它结构特点 |
柜子以断路器 3WN 系列设计 |
柜子以断路器 Magamax F 系列和 S 系列设计 |
柜子以断路器 MT 系列和 NS 系列设计 |
从表中我们可以看到,这三家公司的低压柜水平母线都能达到 6300A, 抽屉单元功能齐全,而且外壳的防护等级分为几档,以满足不同场合的运用。
除抽屉柜之外, ABB 还开发有 ArTu 型的固定柜,类似于 GBD, 水平母线为 3200A, 垂直母排 1600A ,防护等级同样最高达 IP54 。施耐德还有另外一种抽屉柜,型号为 Blockset ,水平母线最高为 6300A, 垂直母排最大为 3200A ,可抽屉和固定隔室混装。
除了结构和电气性能参数高以外,三家公司的产品都研发了完善的智能化系统,可配置智能模块,以实现配电的智能化管理。以前, CSI 公司从英国 SI 引进的 EUROCENTRE 439 柜,也配备了智能化模块,而国内近阶段,有些厂家也已联合开发智能化系统,并取得了一定成果。在低压系统中运用智能化管理已是目前的一大趋势。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
光伏太阳能
返回版块1.41 万条内容 · 353 人订阅
阅读下一篇
汽轮机汽封结构大型汽轮机就是由多个级组成,每个级都有动、静两部分组成,因此整个汽轮机也就由动、静两部分组成。汽轮机的转动与静止部件之间必须留有一定的间隙,以防相互摩擦。由于汽缸内外、隔板前后以及带反动度的动叶两侧存在压差,而相应各处动静部分之间又必须保持一定间隙以使它们不致相碰,因此必须设置汽封装置。 汽轮机的汽封根据安装的位置不同分为:轴端汽封(简称轴封)、隔板汽封、和通流部分汽封,分别用来防止汽轮机的轴端、隔板和动叶顶部、根部蒸汽的泄漏,其作用分别是防止外界空气进入汽轮机,与汽轮机内的蒸汽混合,减小蒸汽泄漏量,从而减少化学补水量和防止高位能的工作介质向低位能流动。作为汽轮机的易损件和必备部件,汽轮机的汽封越来越引起从事汽轮机设计的工程技术人员的关注。因为从汽轮机运行的测试结果可以看出汽轮机的漏汽损失约占内部损失的1/3左右。近年随着汽轮机汽封技术的不断发展,汽轮机运行的安全可靠性和机组热效率都得到相应的提高。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发