土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 干式变压器工作原理及温控器故障处理方法

干式变压器工作原理及温控器故障处理方法

发布于:2022-11-22 11:14:22 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]

  温控器由温度监测系统和输出控制系统两部分电路组成。温度监测系统以单片机作为中央处理单元,配合其它电路构成,以完成温度的测量、显示及相应信号输出。输出控制系统完成冷却风机的控制输出和各种状态报警及输出。下面看看干式变压器工作原理及温控器故障处理方法吧。

wt3.png

温度监测系统中,由预埋在干式变压器三相绕组中三支铂热电阻传感器(Pt100)产生与绕组温度值相应的电阻信号,经多路开关、滤波、放大和A/D转换后输入单片机。单片机根据输入的测量数据以及由外部设定(包括厂家与用户)的各种控制参数,经过计算与处理,显示被测量绕组的温度值并输出相应的控制信号。

干式变压器温控器故障处理方法:

1、干式变压器温控器无显示

故障原因:①温控器电源未接通;②保险管熔断。

处理方法:①接通电源;②更换保险管。

2、干式变压器温控器显示某相或三相均闪烁且显示“-OP-”

故障原因:①对应相的输入信号大于干式变压器温控器测量范围;②Pt100温度传感器测量回路有较大的接触电阻。

处理方法:①选用与温控器配套的Pt100温度传感器;②消除线路接触电阻。

3、干式变压器温控器显示某相或三相均闪烁且显示“-OH-”

故障原因:①对应相的输入信号大于温控器测量范围;②传感器测量回路有较大的接触电阻。

4、干式变压器温控器显示某相或三相均闪烁且显示“-OL-”

故障原因:①对应相的输入信号小于温控器测量范围;②温度传感器测量回路有短路现象。

处理方法:①选用与温控器配套的Pt100温度传感器;②检查传感器测量线。

5、干式变压器温控器闪烁显示“-Er-”

故障原因:①传感器测量回路接线有误;②温控器内部故障。

处理方法:①检查温控器的外部接线;②与昌晖仪表制造有限公司联系。

6、固定显示某相温度

故障原因:干式变压器温控器处于最大值显示状态。

处理方法:按最大/巡回键,使温控器回到巡回显示状态。

7、三相温度均低于80oC,但风机仍运行

故障原因:①风机启动设定值或回差值被改变;②风机处于手动开机状态。

处理方法:①重新调整设定值;②按自动/手动键,使风机处于自动控制状态。

8、从干式变压器温控器显示上看三相温度不平衡

故障原因:①Pt100铂电阻未固定入测温孔;②变压器三相温度不同。

处理方法:①重新固定铂电阻;②正常现象。

9、未达到开风机的温度,风机却自动运行

故障原因:①风机处于手动开机状态;②系统风机定时启停功能。

处理方法:①按▲键可关闭风机;②属于正常现象。

10、在干式变压器温控器上手动启动风机后,不能手动关闭风机

故障原因:此时的测量温度值正好介入自动启动、停止风机的温度之间。

处理方法:属于正常现象。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 462 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

开关电源安规电容更换成容量不同会有影响吗?

 开关模式电源,又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。开关电源的输入多半是交流电源或是直流电源,而输出多半是需要直流电源的设备,例如个人电脑,而开关电源就进行两者之间电压及电流的转换。 开关电源不同于线性电源,开关电源利用的切换晶体管多半是在全开模式(饱和区)及全闭模式(截止区)之间切换,这两个模式都有低耗散的特点,切换之间的转换会有较高的耗散,但时间很短,因此比较节省能源,产生废热较少。理想上,开关电源本身是不会消耗电能的。电压稳压是透过调整晶体管导通及断路的时间来达到。相反的,线性电源在产生输出电压的过程中,晶体管工作在放大区,本身也会消耗电能。开关电源的高转换效率是其一大优点,而且因为开关电源工作频率高,可以使用小尺寸、轻重量的变压器,因此开关电源也会比线性电源的尺寸要小,重量也会比较轻。

回帖成功

经验值 +10