楼梯踏步模板安装的理论依据有《施工组织设计》《模板工程专项施工方案》,还有楼梯模板安装技术交底以及相关的规范、图纸等。木工班组工人根据既往经验进行现场施工,往往容易忽视一些细节。
在施工现场,18?mm木胶板、40?mm方木拼接时,木胶板会比方木顶部高出3~5?cm(图1)。在楼梯混凝土浇筑前,班组工人、管理人员等一般都通过踩踏方木前往上一层楼面。这种情况下,因为脚底接触面小,相关人员易出现脚下失稳,存在安全隐患。参照一些工地做法,建议将木胶板、方木顶部做齐平,消除该隐患。
图1 ?楼梯踏步模板安装示意
施工单位相关人员在楼梯模板安装技术交底时,可注意对该细节进行强调,并在三检中予以核验。项目管理人员应从细节着手,关注工人工作环境,消除安全隐患,体现人文关怀。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1051 人订阅
阅读下一篇
施工现场临时水电该如何做三通一平是多数项目施工的前提条件,临时水电策划和布置对整个项目安全文明施工起到关键的作用。 结合施工规范和实践经验,分享施工现场临时水电策划和施工过程中的一些经验和注意事项。希望能够给对临时水电不太熟悉的技术和施工人员起到一定的科普和启发作用。 1 临时用电 施工现场用电设备在5台及其以上或设备总容量在50?kW及其以上的应编制临时用电施工组织设计,并且编制人员为电气工程师,但施工现场编制临时用电施工组织设计的一般都是总承包单位项目技术负责人。由于总承包单位项目技术负责人对土建一般都很精通,但临时用电系统设计和计算不太熟悉,临时用电施工组织设计多是套用,针对性不强。