在逆作法施工工程中,排桩支护结构与传统的地下连续墙支护结构相比,强度和刚度均较小。因此,当排桩支护结构可以满足基坑施工及对周边环境影响的控制要求时,排桩支护体系将是逆作法围护可选方案之一。概括而言,逆作排桩围护体系主要适用于:排桩支护结构可满足基坑工程和环境保护的要求,且主体结构外侧具有足够空间设置排桩支护结构的工程中,以及分区施工的基坑工程,采用临时围护墙处的区域。目前地下工程逆作法正向大面积、超深度方向发展,对于城市建筑、管线密集区域以及地铁周边的基坑工程,采用分区施工已是常用的技术措施,一般方法是通过临时围护墙将基坑分为若干小基坑。这类基坑工程如采用逆作法施工,在临时围护墙处的施工相当于“临时围护墙、水平结构逆作”。因此,此类施工技术有值得深入研究的意义及广大的施展空间。

关键施工技术

逆作法排桩围护体系是排桩围护与逆作工艺的有机结合。由于采用区别于传统逆作形式的“二墙分离”,其主要施工技术难点在于逆作过程中主体结构框架与围护体的有效连接及节点构造。

1. 框架边梁结合型钢支撑连接

框架边梁及型钢支撑连接形式如图1所示,在逆作框架边跨设计了1道边梁,边梁与围护墙之间设置型钢支撑连接。逆作施工阶段,坑外水土压力通过与各道围檩相连接的H400型钢支撑传递,将水平力传递到边梁。逆作施工结束、转至顺作后,先在H400型钢支撑上焊接厚3 mm止水钢板,浇筑外墙。H型钢支撑露出外墙的部分在基坑回填进行换撑时再予以割除。在基坑换撑、回填后地下水不会通过型钢与外墙的交界面渗入室内。随后开始进行框架梁、外墙、暗柱钢筋的接驳(绑扎)。由于框架梁处H400型钢水平支撑的存在,因此,当框架梁截面小于型钢截面时,对型钢翼缘作部分割除处理,使框架梁包覆支撑型钢。在外墙钢筋、暗柱钢筋水平穿越型钢时,对型钢翼缘和腹板作局部开孔处理以便竖向钢筋穿过。

图片

通常该法将钢支撑结合结构劲性梁考虑,坑边四周采用型钢作为支撑,刚度相比梁板结构较弱,但钢梁穿外墙结构可以采用止水钢板,有效解决了外墙渗漏问题,但该方法成本较高。

图片

2. 结构梁代撑连接

结构梁代撑如图3所示,结构梁向外延伸作为支撑,当梁截面不满足时,可将梁截面放大。逆作施工阶段,将结构框架梁伸入压顶梁(围檩)内形成水平传力体系,支撑梁与结构梁合二为一。在外墙结构顺作阶段,结构梁钢筋外墙处另加配,以解决结构上必须的钢筋锚固要求。结构梁在地库外墙防水施工时,在外墙与支撑梁接触面进行凿毛,预埋遇水膨胀止水条,并且在施工缝处设置防水附加层。

图片

由于水平荷载通过梁传递,板边的孔洞一般不需加固,但需设置围檩。排桩顶部的冠梁应尽可能与水平板布置在同一标高,中楼板的位置则需增设围檩。结构梁作为支撑,刚度较大。结构外墙一次性顺作,整体性较好。该方法的缺点是防水节点构造比较复杂,混凝土梁穿外墙,处理不好连接处易渗水。

图片

3. 结构板代撑连接

结构板代撑如图5所示,结构楼板向外延伸作为支撑,其主要构造及施工工艺与结构梁代撑相似,而其不同之处在于:第一,结构板代撑,板的抗弯性能较结构梁弱,须在边跨设置临时支撑立柱;第二,结构板代撑不设围檩,可做成间隔的板撑,以利外墙的模板、防水等作业;第三,外墙分段顺作,增加了水平施工缝。

图片

内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除 

相关资料推荐:

天津某项目围护结构(钻孔灌注排桩+三轴水泥土搅拌桩)

[广东]大型深基坑排桩及旋喷止水帷幕围护结构施工图

知识点:排桩围护梁板代撑技术

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
  • 【尝新价2399】基坑支护从入门到精通,十年经验讲师授课
    带你从头到尾把基坑支护项目搞定的工作方法和技术指导,解决一路上可能发生的绝大多数问题。结合真实的项目案例理解并应用规范规则,提高设计应用能力以及专业度;
  • 基坑开挖作法详图
    本资料为基坑开挖逆作法详图,图纸包括:逆作法施工详图等。设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 某框剪-框架结构公寓楼群深基坑排桩加内支撑支护全套施工组织设计
    本资料包包括施工组织设计、进度计划表等,其中施工组织设计包括总体施工部署、基坑开挖、土钉支护施工方案、施工安全及环境保护措施、基坑施工监测等,适合进行框剪-框架结构公寓楼群深基坑排桩加内支撑支护施工组织设计的同学参考学习说明和设计。
  • 超深基坑逆作法施工技术超深基坑逆作法施工技术超深基坑逆作法施工技术超深基坑逆作法施工技术
  • 深基坑围护技术——“冻结排桩法”
    信息化施工润扬长江公路大桥南汊桥采用跨径1490m双塔单跨双铰钢箱梁悬索桥方案,是我国目前跨径最大的桥梁,位居世界第三。悬索桥两根主缆6.8万吨拉力通过锚碇及重力式嵌岩基础传至地基。
  • 内容简介塔楼地上101层,地下3层,裙房地下室地下3层,桩筏基础。本次设计为裙房区基坑围护工程,开挖面积约1.4万m2,围护边周长约620m,裙房区底板底面开挖深度17.85~19.85m。拟建场地地
  • 基坑SMW工法加内支撑结合复合土钉墙深支护设计(含设计图、设计方法等)
    本资料包包括设计方案、设计图等,其中设计方案包括基坑支护结构设计计算书、施工准备、施工要求及监测方案、设计所选支护方式简介等;设计图包括设计总说明、基坑大样图、基坑平立剖面图等,适合进行基坑SMW工法桩加内支撑结合复合土钉墙深支护设计的同学参考学习说明和设计。
  • 内容简介本工程基坑开挖面积1700平方米,基坑开挖深度10.7米/12.7米,基坑支护侧壁安全等级为一级。基坑采用逆作法施工,排桩加两道支撑体系作为支护结构,双轴搅拌桩止水帷幕,11张图纸,采用现行最
  • [浙江]10米深基坑作法排桩加内支撑支护施工图
    内容简介 本工程地下室一层,设计基坑开挖深度7.9米~9.7米。基坑支护采用地下室逆作、主楼地下室核芯筒顺作支护方式。支护桩采用钻孔灌注桩排桩,外侧采用三轴水泥搅拌桩止水帷幕,坑底被动区采用三轴水泥搅
  • 深基坑围护设计及施工技术
    青岛流亭机场航站楼扩建工程位于原航站楼南侧,西临胶州湾,南靠白砂河。工程建筑面64000平方米,占地面积32180平方米。建成以后对迎接2008年奥运会起着极其重要的作用。
  • 深基坑作法土方开挖支护监测方案
    本工程基坑在逆作法施工期间至地下室完成阶段委托有基坑监测资质单位,进行基坑监测,根据监测数据资料反馈和改进施工,保证地连墙及支护结构安全。同时施工单位也应对基坑进行有效监测和控制。
  • 深基坑作法超深地下连续墙施工组织设计
    本工程基坑外围地墙分为A、B、C、D、E、F六类共11种槽段,共计59幅,地墙厚度为1.0m、1.2m,槽深40~47.1m,采用钢箱接头,混凝土强度等级为C35(水下),抗渗等级P10;核心筒地墙共
  • 大型超深基坑作法施工讲义24页
    顺作法,逆作法,逆作法施工工序
  • 设计说明:1、钢板桩采用拉森IV型小趾口钢板桩,桩长为14m;距桩顶2.5m处设置H400X400X13X21型钢支撑。2、钢板桩进场使用前应进行检验,保证桩身挺直,经检验合格的钢板桩在堆放时应避免沉
  • 多种支护结构在深基坑围护的应用
    详细阐述了根据基坑周边不同条件,采用多种支护方案,对其进行围护的设计构思。方案采用后,不仅确保了基坑支护安全,而且降低了工程成本。
  • 浙江10米深基坑作法排桩加内支撑支护工况cad图纸
    本资料为:浙江10米深基坑逆作法排桩加内支撑支护工况cad图纸,共9张图纸,设计规范,内容详实,可供参考学习。
  • [上海]基坑围护作法施工图设计说明
    建筑场所:xx市xx新区xx金融贸易开发区Z4-1地块,地块面积为30,000 m2。拟建工程周边为xx路、xx南路、xx东路、xx大道 建筑功能:商办楼,塔楼地上101层,裙房地上3层,地下均为3层
  • 深基坑排桩及旋喷止水帷幕围护结构施工资料目录设计说明基坑周边环境平面图基坑支护平面布置图基坑勘探钻孔平面图基坑支护剖面图浏览详细目录>>内容简介基坑尺寸约为222×232m,开挖深度11~
  • 天津67171㎡商业区深基坑作法施工
    本工程位于天津市合肥道与南京路交叉口 北面毗邻合肥道,西面和南面被 南昌路和芜湖道包围。 结构形式为框架 核心筒结构;该工程 地上公寓楼54层、建筑面积为67171.6㎡;办公楼47层、建筑面积为70
  • 福建超深基坑作法土方开挖支护监测方案
    本工程采用逆作法施工五层地下室,地下连续墙为二合一墙体,第一次土方开挖至-7.050,在土方开挖后至一层钢梁安装前这段时间, 地下连续墙还没有水平支撑, 地下连续墙可能产生变形,也会对周边道路、建筑物
  • 作法在某复杂场地大型基坑工程的应用
    结合上海机场某基坑工程实践,对逆作法在该基坑工程的应用进行了介绍,并对基坑施工过程中的技术难点进行了分析,给出了相应处理的关键技术,最后对逆作法的应用效果进行了分析。逆作法先进行顶板施工,然后向下施工
  • 某地区10米深基坑作法排桩加内支撑支护工况施工CAD图纸
    本资料为:某地区10米深基坑逆作法排桩加内支撑支护工况施工CAD图纸,资料内容包括:支护平面图等资料,可供参考。
  • 某67171平方米天津商业区深基坑作法施工
    本工程位于天津市合肥道与南京路交叉口,北面毗邻合肥道,西面和南面被 南昌路和芜湖道包围。结构形式为框架-核心筒结构;该工程地上公寓楼54 层、 建筑面积为67171.6 ㎡;办公楼47 层、建筑面积为

阅读下一篇

超高层建筑深基础沉降计算进展

一、基础沉降计算从来就是地基基础工程中三大难题之一 百年甚至几百年来,很多专家、学者都对此作出过贡献,至今还没有完全解决。“万丈高楼从地起,上天容易入地难”,深基中不少问题弄不清,未知因素、不确定因素很多。地下工程确实比地上工程困难。超高层建筑深基础沉降计算也同样远没有完全解决。目前解决此问题的方法有以下途径:1.解析法2.数值计算法3.半解析唱半数值法4.半理论唱半经验方法地基变形或基础沉降计算涉及若干学科,并与地质条件、土的物理力学性质和工程密切相关,至今还没有很好的方法,使其计算理论值与沉降实测结果一致或十分接近。因此,以上第三、第四个方法就显得十分重要,也是目前工程上常用的有效方法。