后砌隔墙抗震构造
(1) 构造柱的设置: 填充墙在墙端、 拐角、 丁字交叉、 十字交叉处均设置构造柱, 且一段直墙上构造柱间距不大于 4 米, 宽度大于等于 2.4 米的门窗洞边设构造柱。
(2) 构造柱截面尺寸为 200×墙厚, 配筋为 4 12, 箍筋φ 8@100/200(加密区高度不小于柱净高的 1/6 且不小于 600mm, 箍筋间距按主筋直径的 5d计算 12= φ 8@60, 10= φ 8@50) 纵筋锚入上下梁板 La。
(3) 门洞边及外墙窗边未设构造柱时应设抱框架柱。
(4) 沿墙全高每隔 400(二皮砖) 设φ 6 通长拉结筋, 搭接长度 300, 端部锚入构造柱或主体结构 36d,
(5) 当墙高超过 4m 或墙上遇有门洞时, 应分别在墙体半高处和外墙窗洞的上部及下部, 内墙门洞的上部设置通长配筋带, 宽度同墙厚, 高 100, 配筋3φ 10/φ 6@300, 详见 02SG614 页次 11~13。
(6) 墙顶部与楼层盖的连接详见《06SG614-1》 页次 21 节点 2~5。
(7) 加砌块砌筑女儿墙, 高度大于 800, 沿墙长每隔 3000 设构造柱 200*墙厚,顶部设压顶高 60, 配筋 3φ 8, φ 6@300。
(8) 洞口过梁做法
知识点:后砌隔墙抗震构造
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 185 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发