一套组合式空调器的完整配置如下:
进风段,初效过滤段,表冷段,风机段,加热段,中效过滤段,加湿段,亚高效或高效过滤段,出风段,各工艺段(中间段),以及各种辅助仪器仪表,如风压开关,空气压差计,排水弯管等。
进风段一般由风口及控制风口开度的风阀组成,通常有新风和回风两个部分,新风口通外界环境,回风口通被处理空间。新风口引入的新风可以有效保证房间内部的空气洁净度;回风口所引回风可以充分利用房间的冷量或热量,达到节能的效果。
特殊的新风口可以根据使用地气候及工艺要求安装直燃式燃烧加热器,比如在北方的冬季。燃烧器按燃料分有气体燃烧器及柴油燃烧器等。
初效过滤段由初效过滤器以及支撑框架组成,初效过滤器的形式有板式和袋式,或二者结合的形式,板式的特点是安装简单,袋式的容尘量大。初效过滤段的作用是滤掉空气中较大颗粒的灰尘杂质,使被处理空气得到初步净化,可以大量减少达到后面的表冷器,风机等的装备上的灰尘杂质,对这些装备起到明显的保护作用。同时也减轻中高效过滤器的负担,达到延长中高效过滤器的使用寿命。
表冷段由各种规格的表冷器组成,同时,表冷段还配备了冷凝水积水盘以及挡水器等装备。表冷器的大小由冷量要求确定。安发公司可以设计制作各种规格的表冷器。表冷段的作用是降低所处理空气的温度,在冬季需要加热的情况下,也可以用作加热器。同时,在制冷的情况下,由于冷凝水的析出,也达到了降低空气绝对湿度的目的。冷凝水积水盘用于存积冷凝水,并通过排水弯管将冷凝水排出空调器。排水弯有两种结构形式,弯管形式及乒乓球式。挡水器的作用是防止冷凝水被流动的空气带到其他空调段中。目前安发公司的挡水器有铝网挡水器及蛇形挡水器两种形式。
风机段:由风机及驱动电机组成,作用就是送风。
中效过滤段由中效过滤器及其支撑框架组成,其作用是进一步滤掉空气中的较小灰尘及杂质,达到进一步洁净空气的作用,同时可以达到延长高效过滤器的作用。安发公司提供的中效过滤器一般是袋式过滤器,可以定制其他特殊规格的过滤器。
加热段的作用是加热被处理的空气,在冬季可以作为单纯升温使用;在夏季则用作调控空气湿度,以达到很高的湿度控制要求。加热段由加热器构成。加热器按热源分有蒸汽加热器,热水加热器及电加热器,按材质分有钢管加热器及铜管加热器。
加湿段的作用是对干燥的空气进行加湿,以达到一定的湿度要求。目前主要的加湿手段有喷淋加湿,微雾喷淋加湿,蒸汽加湿,湿膜加湿,超声波加湿,电极式等。安发公司可以提供以上各种加湿手段的设计选型及施工等全套服务。
亚高效及高效过滤段:此段的作用是进一步过滤被处理空气,使空气达到一个非常高的要求。该段由亚高效或高效过滤器及支撑框架组成。过滤器一般是特制结构。
出风段:输送处理合格的空气到指定房间。
中间段:用于维护空调用,一般装有维护门。同时,中间段可以达到空气气流的均流作用,对于稳定气流,充分混合冷热气体,具有很大的作用。
各仪器的作用:
压差计可以显示前后段压差,或者是空调器内外压差;用于各过滤段压力控制监控,或者用于监控空调器内部压力情况;压差计有指针式及红油式等形式。
风压开关:在自动控制的情况下,可以监测到各段之间的压差,在达到一定数值时发出警报,以提醒用户更换过滤袋等;或者监测空调器内外压力差,防止由于意外,比如过滤器过脏,或冬季时加湿段湿膜结冰等引起的空调器内外压差过大造成空调器的结构损坏的情况发生,如有上述情况发生,即发出停机信号,同时发出警报。
排水弯头:形成一定的压差以利于冷凝水在负压情况下顺利排出空调器,同时防止漏风。
空调开机前检查及准备工作:
空调器开机前需要全面检查空调器的状态,包括一下的检查项目:
1. 空调器全面安装完毕,没有任何遗漏;
2. 空调器风机及电机转动灵活,没有异常声响及阻滞现象;
3. 风机及电机之间的传动皮带安装到位,张紧合适,皮带轮在同一平面上;张紧力测试:
4. 空调器进出口位置的风阀完全打开,如各分支送风口也有风阀,也要确认每个风阀都已经完全打开;
5. 敦促电气责任人测量供电电压,确保电压稳定在正常范围内,没有缺相等异常情况;
6. 建议每次开机前均要确保初效过滤器完全安装,这样可以达到保护后段装置如表冷器,加热器等;
空调器开机步骤:
空调器本身会配备相应的控制系统,空调器的开机应遵照控制系统的操作步骤来进行。
在北方冬季,并且空调器配置有喷淋等加湿系统,而且需要在冬季使用的情况下,应安照特别的开机顺序来进行,比如:先开风机,再燃烧器,喷淋,表冷,加热等;
参数的检查确认:
空调器开启之后,是否运行正常,或者是否可以达到工艺要求,需要根据许多参数来进行确认,这些参数包括:
1. 空调电机电流:根据电机额定功率,可以确定电机在正常运行时的电流,实际的电机运行电流应与之接近;
2. 初中效及亚高效过滤器压差:这几个压差数值可以体现出各种过滤器的使用情况,数值可以在安装在空调器上的微压差计上读出。在特定的风速下,过滤器正常情况下具有恒定的压差值,如压差计上显示的压差数值大大高于该压差值(初阻力的2倍以上),表示过滤器需要更换或清洗(可清洗过滤器);
3. 表冷器冷冻水进出水压力:表冷器一般要求冷冻水压力为进水3公斤,出水2公斤,如此可以保证通过表冷器的水量达到要求。
4. 表冷器冷冻水进出水温度:进水温度要求7-9℃;出水温度会由于负荷大小不同而有所变化。一般在10-15℃。
5. 喷淋泵的压力:配备喷淋系统的空调器需要观察喷淋水的压力,正常为2-3kg压力过高时就要检查喷淋的喷头是否有堵塞的情况;
维修保养要点:
1. 初,中效或亚高效过滤器的检查,清洗,更换,根据压差计上所显示的压差大小确定这项工作;
2. 定期检查风机轴承温度,定期对风机轴承进行加油润滑;
检查轴承温度方法:停机后进入空调风机室用手试探,正常情况下没有很明显的温度,建议每周检查一次;
3. 加油:润滑脂应在低速转动,或手动盘车情况下均匀,缓慢地注入。
润滑脂填充量应为轴承或轴承型腔的三分之一到二分之一左右,过多的填充润滑脂对轴承运行也会带来不利影响。每2-3个月加一次,用油枪注入新油,直到老油被挤出;
3. 定期检查风机皮带的张紧度及磨损度;
建议每周检查皮带张紧度,用手压皮带,感觉有紧绷即可;如明显松弛,应及时张紧;如皮带磨损严重,应及时更换。
* 注:进入风机室要完全切断电源,注意安全!
4. 表冷器或加热器表面灰尘应每年清洗一次;
5. 消声器每年清理一次,去除小孔内的灰尘,方法有:用压缩空气吹或刷子刷;
6. 喷淋室喷头每周检查一次,有堵塞的情况及时清理;
7. 冷冻水,加热水,蒸汽等管道上的过滤器,以及蒸汽加热器管道上的疏水器应定期清理,建议每年一次;
特别关注:
8. 如果当地气候在冬季有可能产生冰冻,在空调表冷器停用时一定要排空内部积水,以免冻坏表冷器;
9. 对于蒸汽或热水加热器,如果在冬季有短时间不使用的情况,应完全排空其中的积水,以免冻裂水管;
一般故障分析与排除:
参见下表:
故障现象 |
原因分析 |
排除方法 |
风量不足 |
电机接线错误 |
正确接线 |
风阀没有打开 |
打开风阀 |
|
软风管脱落 |
连接软风管 |
|
过滤器脏 |
清洗或更换 |
|
风机皮带过松 |
张紧皮带 |
|
系统阻力过大 |
检查原因并排除,或更换风机 |
|
电机功率偏小 |
更换电机,增大电机功率 |
|
冷量不足 |
冷冻水管接反 |
重新正确接管 |
冷冻水温未达到要求 |
检查冷冻水系统,排除故障,使水温达到要求 |
|
空调使用工况超出要求 |
勘察使用环境,排除异常 |
|
风量不足 |
按风量不足的分析方法解决问题 |
|
热量不足 |
参考冷量不足的原因进行分析 |
本文来源于互联网,暖通南社整理编辑于2019年10月8日
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.7 万条内容 · 806 人订阅
阅读下一篇
建筑领域碳排放核算研究综述摘要 在碳达峰碳中和远景目标提出的背景下,控制温室气体的排放成为了当今研究的热点。建筑领域作为减排降碳的重点行业正受到越来越多的社会关注。建筑领域核算边界的划定和选择是开展建筑领域碳排放研究的基础,但目前的文献研究划分方式存在差异,没有统一的标准,使得各研究案例之间缺乏可比性。为了给建筑领域减碳相关研究提供参考,本文阐述了国内外针对建筑领域碳排放核算的划分方式及核算方法,并指出了现有碳排放核算边界存在的问题。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发