土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 求助:预应力方桩接头加固

求助:预应力方桩接头加固

发布于:2022-11-19 20:55:19 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
有个项目预应力实心方桩承压桩,采用螺锁式机械连接,连接处环氧树脂密封不实,导致小应变不合格,请问怎么可以加固这个接头?在地下10米位置处。
  • 铁甲无声
    铁甲无声 沙发

    有一个办法可以试一下,用套筒护壁,用人工下挖到接头处,再加固接头

    2022-11-28 10:08:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.1 万条内容 · 685 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地基加固施工技术

(1)加固地层范围广 既可适用于加固渗透性大的地层(如砂卵石层),又可适用于渗透性较差地层(如粘土、粉土和粉细砂层),还可以用来加固溶岩地层的地下溶洞和溶蚀裂隙。 (2)加固工程范围广 可用于对既有建筑物(如房屋、公路、桥梁)地基基础进行加固,也可用于桩基(如大口径钻孔桩、挖孔桩)缺陷的加固处理。 (3)扩散范围大