GGD柜是否能与GCK柜直接连接?公司有一个空调配电项目,电力设计院仅设计至空调主机、水泵、冷却塔的设备电源出线开关,设备的控制启动部分由用户自行解决。但由于空间局限,现场不能按常规的电源出线开关分配柜-电缆-控制启动柜布置。现在公司想在低压总进线柜GCK后,取消电源出线开关分配柜GCK,直接通过母线排与控制启动柜GGD连接。不知是否可行?请各位大哥赐教。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
东方之狼
沙发
没有问题。只是有可能外观上不一样,不太美观,可以跟成套厂家商量一下。功能上能实现。
2010-08-24 21:59:24
赞同0
-
thw456
板凳
没连过不太清楚。想应该可以吧!
2010-08-23 15:18:23
赞同0
加载更多回复 举报