土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ GGD柜是否能与GCK柜直接连接?
公司有一个空调配电项目,电力设计院仅设计至空调主机、水泵、冷却塔的设备电源出线开关,设备的控制启动部分由用户自行解决。但由于空间局限,现场不能按常规的电源出线开关分配柜-电缆-控制启动柜布置。现在公司想在低压总进线柜GCK后,取消电源出线开关分配柜GCK,直接通过母线排与控制启动柜GGD连接。不知是否可行?请各位大哥赐教。

全部回答(7 )

  • kejisz
    现在很多柜子母排连接都作鱼型夹。
    只要规划好高度什么的,没有太大问题。
    2008-05-02 17:18:02 来自 PC 评论 举报
  • wysh
    可以,主要就是母排的连接问题,如果确实有难度的话可以考虑用电缆连接
    2008-05-01 21:02:01 来自 PC 评论 举报
加载更多