土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 疏散走道-袋形走道长度的确定!

疏散走道-袋形走道长度的确定!

发布于:2022-11-18 13:19:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

袋形走道,即单向疏散走道,本文所述的袋形走道长度,是指袋形走道尽端至安全出口的距离。

通常情况下,在公共建筑和住宅建筑中,袋形走道长度受制于走道两侧或尽端房间的疏散距离,无需特别规定。

但是,个别特例情况下,仍有必要控制袋形走道的长度,即控制走道尽端至安全出口的距离。

 

一、常规情况下,袋形走道长度受制于端部房间的疏散距离,无需特别规定:

1、公共建筑和住宅建筑的安全疏散距离,包括危险区域(房间内)的疏散距离和次危险区域(疏散走道)的疏散距离。

危险区域的疏散距离是指房间内(或户内)任一点至房间疏散门(或疏散户门)的直线距离(L1),次危险区域的疏散距离是指房间疏散门(或疏散户门)至最近安全出口的直线距离(L2)。

图片

2、示例:图示1的袋形走道,端部房间任一点至房间疏散门的直线距离(L1),房间疏散门至最近安全出口的直线距离(L2),均应满足规范要求,端部长度L3无需特别规定。

图片

(图示1)

二、特例情况下的限制措施:

实际应用中,也确存在一些特例项目,端部的房间并没有向疏散走道开设疏散门(房间用作其他功能空间或通过其他疏散走道疏散),就可能出现L3较大的情况(图示2),这时应予控制。

考虑L3走道部分的火灾危险性小于内部房间,因此,应可参照“房间内任一点至房间疏散门的直线距离(L1)”,来控制L3部分的长度。以高层办公建筑为例,依《建规》5.5.17规定,图示2的L3距离,不应大于20m,当建筑内全部设置自动喷水灭火系统时,不应大于25m。

图片

(图示2)

在一些商业场所的走道或连廊等部位,可能成为扩大的空间,成为人员逗留的场所,也可参照类似方式,适当控制安全疏散距离,防止极端情况的发生。

内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

走道设计装修施工CAD方案平面图

https://ziliao.co188.com/d62610056.html


知识点:袋形走道长度的确定


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hcwhrq
    hcwhrq 沙发

    谢谢楼主分享。

    2022-11-21 11:27:21

    回复 举报
    赞同0
  • yj蓝天
    yj蓝天 板凳

    好资料,学习啦,谢谢楼主分享。

    2022-11-21 08:17:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

疏散楼梯间及前室- 开门数量,直接开设房间疏散门的要求!

公共建筑的人员相对繁杂,为确保疏散楼梯间和前室的相对独立性,增强安全性能,公共建筑的疏散楼梯间和前室,不宜开设多个疏散门。 除非是房间专用疏散楼梯的形式,其他形式的房间疏散门不宜直接开向疏散楼梯间或前室,应通过疏散走道进入前室。   一、为确保疏散楼梯间和前室的安全性,公共建筑不宜设置多个通向疏散楼梯间或前室的疏散门。 不同于住宅建筑,公共建筑的人员相对繁杂,为确保疏散楼梯间和前室的相对独立性,增强安全性能,不宜设置多个通向疏散楼梯间和前室的疏散门。确因功能需要,疏散走道向疏散楼梯间前室开设多个疏散门时,宜从不同方向进入,且宜适当扩大前室面积。