土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 疏散楼梯间及前室- 开门数量,直接开设房间疏散门的要求!

疏散楼梯间及前室- 开门数量,直接开设房间疏散门的要求!

发布于:2022-11-18 13:18:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

公共建筑的人员相对繁杂,为确保疏散楼梯间和前室的相对独立性,增强安全性能,公共建筑的疏散楼梯间和前室,不宜开设多个疏散门。

除非是房间专用疏散楼梯的形式,其他形式的房间疏散门不宜直接开向疏散楼梯间或前室,应通过疏散走道进入前室。

 

一、为确保疏散楼梯间和前室的安全性,公共建筑不宜设置多个通向疏散楼梯间或前室的疏散门。

不同于住宅建筑,公共建筑的人员相对繁杂,为确保疏散楼梯间和前室的相对独立性,增强安全性能,不宜设置多个通向疏散楼梯间和前室的疏散门。确因功能需要,疏散走道向疏散楼梯间前室开设多个疏散门时,宜从不同方向进入,且宜适当扩大前室面积。

二 、疏散走道作为缓冲空间,能有效保证疏散楼梯间和前室的安全性。除非是房间专用疏散楼梯的形式,其他房间疏散门不宜直接开向疏散楼梯间或前室,宜通过疏散走道进入前室。

风险逐级递减,是所有安全疏散路径须遵行的基本准则,是安全疏散设计的基础!合理的疏散路径应为“危险区域(房间)→次危险区域(疏散走道)→相对安全区域(疏散楼梯间或前室)→室外安全区域(建筑室外)”。

在疏散路径中,疏散走道作为缓冲空间,能有效保证疏散楼梯间和前室的安全性。(图示1、图示2)

图片

(图示1)

图片

(图示2)

三、房间疏散门可直通专用疏散楼梯的楼梯间或前室,专用疏散楼梯不得开设其他疏散门。

房间可以设置自用的专用疏散楼梯,其疏散门可直通疏散楼梯间或前室,不应开设其他疏散门(图示3、图示4),图示5中,房间疏散门开向了共用的疏散楼梯前室,不应许可。

图片

(图示3)

图片

(图示4)

图片

(图示5)

 

内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

商场消防疏散楼梯节点构造详图

https://ziliao.co188.com/d62773146.html


知识点:疏散楼梯间及前室-开门数量,直接开设房间疏散门的要求


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下、地上建筑共用楼梯间主要形式及危害、处置措施

地下、地上建筑应采取防火分隔措施,并采用独立的安全疏散体系,是规范要求,也是各国标准的通用做法! 然而,实际应用中,地下、地上建筑共用楼梯间难以避免,确需共用时,规范要求“应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔,并应设置明显的标志”,具体实施方式,存在较大争议! 本文阐述地下、地上建筑共用楼梯间的主要形式及危害,并提出处置措施!

回帖成功

经验值 +10