土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 地下、地上建筑共用楼梯间主要形式及危害、处置措施

地下、地上建筑共用楼梯间主要形式及危害、处置措施

发布于:2022-11-18 13:15:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

地下、地上建筑应采取防火分隔措施,并采用独立的安全疏散体系,是规范要求,也是各国标准的通用做法!

然而,实际应用中,地下、地上建筑共用楼梯间难以避免,确需共用时,规范要求“应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔,并应设置明显的标志”,具体实施方式,存在较大争议!

本文阐述地下、地上建筑共用楼梯间的主要形式及危害,并提出处置措施!


注:本文所述的地下建筑,包括地下建筑(室)和半地下建筑(室)。

 

一、规定由来:

本规定最早体现于1982版《高层民用建筑设计防火规范》,在2001版《高层民用建筑设计防火规范》确认并延续至今。

1、《高层民用建筑设计防火规范》GBJ45-82:

图片

2、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001版):

图片

本规定强调“地下室、半地下室的楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与其它部位隔开并应直通室外”,并延续至今!

3、《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)(现行):

图片

4、地下、地上建筑应采取防火分隔措施,并采用独立的安全疏散体系,是规范要求,也是各国标准的通用做法!

上述规定的条文解释,均引用了美国《统一建筑规范》和法国《公共建筑物安全防火规范》:

美国《统一建筑规范》规定:地下室的出口楼梯应直通建筑外部,不应经过首层。

法国《公共建筑物安全防火规范》规定:地上与地下疏散楼梯应断开。

二、基本原则:

地下建筑和地上建筑之间应采取严格的防火分隔措施,安全疏散等应各自独立,地下建筑的疏散楼梯间,应在首层与其他部位分隔并应直通室外。

建筑的地下部分与地上部分不应共用楼梯间,确需共用楼梯时,应采取加强性保障措施!

三、共用疏散楼梯间的主要形式:

地下、地上建筑共用楼梯间的主要形式,有共用安全出口和共用扩大前室。

1、共用安全出口:

图示1左中,地下建筑和地上建筑的疏散楼梯各自独立并各自直通室外,符合地下、地上建筑防火分隔要求。

图示1右中,地下建筑和地上建筑的疏散楼梯共用同一个安全出口,不符合地下、地上建筑防火分隔要求,确有需要时,应采取加强性措施(具体措施参图示3)。

图片

(图示1)

2、共用扩大前室:

图示2左中,地下建筑和地上建筑的疏散楼梯各自独立并各自直通室外,符合地下、地上建筑防火分隔要求。

图示2右中,地下建筑和地上建筑的疏散楼梯共用同一个扩大前室直通室外,不符合地下、地上建筑防火分隔要求,确有需要时,应采取加强性措施(具体措施参图示4)。

图片

(图示2)

四、共用疏散楼梯间的主要危害:

地下、地上建筑共用疏散楼梯间,突破了地下、地上建筑的防火分隔要求,存在以下危害:

1、地下建筑的烟气可能通过疏散楼梯间进入地上建筑的疏散楼梯间,或影响地上建筑的人员疏散。

2、地上建筑的疏散人员可能误入地下楼层,地下建筑的疏散人员也可能进入地上楼层,错失疏散至室外安全区域的机会。

五、共用疏散楼梯间的处置措施:

对于地上、地下疏散楼梯间共用安全出口或扩大前室的情况,应采取加强性安全措施,以防止火灾时地上建筑疏散人员误入地下室,并防止地下建筑烟气危害地上建筑,主要措施如下:(图示3、图示4)

1、在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔。

2、设置明显的标志,清晰指示安全出口和地下室入口。

3、共用安全出口的楼梯间,适当延伸地下、地上楼梯间隔墙,连通口上部设置挡烟设施,挡烟设施底部高度不应高于直通室外安全出口的门洞高度。

4、共用扩大前室的楼梯间,通向扩大前室的疏散门开向不同方向。

5、加强地下建筑的疏散楼梯间形式和疏散距离要求,以提升地下建筑的防烟性能,减少人员疏散时间。

地下建筑的安全疏散距离,对比地上建筑要求,以较高要求为准。示例,对于埋深不大于10m且地下部分层数不超2层的地下建筑地上部分为高层建筑时,地下部分的安全疏散距离也按高层建筑要求确定,等等

地下建筑的疏散楼梯间形式对比地上建筑要求,以较高要求为准。示例,对于埋深不大于10m且地下部分层数不超2层的地下建筑,地上建筑为防烟楼梯间时,地下部分也采用防烟楼梯间,等等。

图片
(图示3:共用安全出口的楼梯间

图片

(图示4:共用扩大前室的楼梯间

注:疏散指示要求参图示3

 

内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

某城市地下一层地上十二层出租公寓建筑设计CAD图(含平立剖、楼梯间大样)

https://ziliao.co188.com/d63624711.html


知识点:地下、地上建筑共用楼梯间主要形式及危害、处置措施


全部回复(0 )