知识点:冷却水泵选择
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1、冷却水泵的流量应为冷水机组冷却水量的1.1倍。
2、水泵的扬程就为冷水机组冷凝器水压降Δp1、冷却塔开式段高度Z、管路沿程损失及管件局部损失四项之和的1.1~1.2倍。Δp1和Z可从有关产品样本中查得;沿程损失和局部损失应从水力计算求出,作估算时,管路中管件局部损失可取5mH2O,沿程损失可取每100m管长约5mH2O。若冷却水系统来回管长为L,则冷却水泵所需扬程的估算值H(mH2O)约为H=Δp1+Z+5+0.05L
3、依据冷却水泵的流量和扬程,参考有关水泵性能参数选用冷却水泵。
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/d62357258.html
某地新增炉供应冷却水泵房给排水设计图
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.88 万条内容 · 598 人订阅
阅读下一篇
冷水泵的选择知识点:冷水泵选择 来源:网络,如有侵权,请联系删除 通常选用每秒转速在30~150转的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台工作时取1.1,两台并联工作时取1.2)。水泵的扬程应为它承担的供回水管网最不利环路的总水压降的1.1~1.2倍。最不利环路的总水压降,包括冷水机组蒸发器的水压降Δp1、该环路中并联的各台空调末端装置的水压损失最大一台的水压降Δp2、该环路中各种管件的水压降与沿程压降之和。冷水机组蒸发器和空调末端装置的水压降,可根据设计工况从产品样本中查知;环路管件的局部损失及环路的沿程损失应经水力计算求出,在估算时,可大致取每100m管长的沿程损失为5mH2O。这样,若最不利环路的总长(即供、回水管管长之和)为L,则冷水泵扬程H(mH2O)可按下式估算。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发