土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 冷水泵的选择

冷水泵的选择

发布于:2022-11-17 16:09:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

知识点:冷水泵选择

来源:网络,如有侵权,请联系删除



通常选用每秒转速在30~150转的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台工作时取1.1,两台并联工作时取1.2)。水泵的扬程应为它承担的供回水管网最不利环路的总水压降的1.1~1.2倍。最不利环路的总水压降,包括冷水机组蒸发器的水压降Δp1、该环路中并联的各台空调末端装置的水压损失最大一台的水压降Δp2、该环路中各种管件的水压降与沿程压降之和。冷水机组蒸发器和空调末端装置的水压降,可根据设计工况从产品样本中查知;环路管件的局部损失及环路的沿程损失应经水力计算求出,在估算时,可大致取每100m管长的沿程损失为5mH2O。这样,若最不利环路的总长(即供、回水管管长之和)为L,则冷水泵扬程H(mH2O)可按下式估算。
Hmax=Δp1+Δp2+0.05L(1+K)
式中K为最不利环路中局部阻力当量长度总和与直管总长的比值。当最不利环路较长时K取0.2~0.3;最不利环路较短时K取0.4~0.6。

推荐资料:

冷水泵控制柜电气设计cad图纸

https://ziliao.co188.com/d62748767.html  

某小区生活冷水泵房及消防泵房给排水平面图系统图

https://ziliao.co188.com/d62210401.html 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

通风空调系统设计安全系数

知识点:设计安全系数 来源:网络,如有侵权,请联系删除 通风空调系统的设备在利用设计计算值选型时,制冷机的冷量、空调器的冷量和风压、水泵的水流量和扬程、风机的风量和风压等均应考虑一定的安全系数。图纸中表示最终的设备选型参数(风量、冷量、全压、扬程、流量等)空调器设备选型冷量=计算冷量*1.1空调器设备选型风量=计算风量*1.05制冷机的冷量=计算冷量水泵的设备选型流量=计算流量(并联工况应考虑流量折减)

回帖成功

经验值 +10