土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 通风空调系统设计安全系数

通风空调系统设计安全系数

发布于:2022-11-17 16:00:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

知识点:设计安全系数

来源:网络,如有侵权,请联系删除


通风空调系统的设备在利用设计计算值选型时,制冷机的冷量、空调器的冷量和风压、水泵的水流量和扬程、风机的风量和风压等均应考虑一定的安全系数。图纸中表示最终的设备选型参数(风量、冷量、全压、扬程、流量等)
空调器设备选型冷量=计算冷量*1.1
空调器设备选型风量=计算风量*1.05
制冷机的冷量=计算冷量
水泵的设备选型流量=计算流量(并联工况应考虑流量折减)
水泵的设备选型扬程=计算扬程*1.05
风机的设备选型风量=计算风量*1.05
风机的设备选型全压=计算全压*1.1

推荐资料:

20000平米的商场空调,包括空调通风,水系统,主机布置等

https://ziliao.co188.com/d37347206.html 

部分通风空调设备安装大样图(空调系统通用版)

https://ziliao.co188.com/d62288299.html 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 565 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷凝水管的公称直径

知识点:冷凝水管的公称直径 来源:网络,如有侵权,请联系删除 Q≤7kWDN=20mmQ=7.1~17.6kWDN=25mmQ=101~176kWDN=40mmQ=177~598kWDN=50mmQ=599~1055kWDN=80mmQ=1056~1512kWDN=100mmQ=1513~12462kWDN=125mmQ>12462kWDN=150mm沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。

回帖成功

经验值 +10