来源:网络,如有侵权,请联系删除



通风空调可以估算的主要设备为主机、冷却水泵、冷冻水泵和冷却塔,空调器因为涉及热湿转换,没有明显的估算数据关系。一般常用浩辰或红叶软件计算。

主机冷量-冷冻水流量-冷却水流量关系如下:
冷冻水流量=主机冷量*4.187/(温差)*3.6(单位为m3/h)
冷却水流量=冷冻水流量*1.25(单位为m3/h)
冷却塔流量=冷却水流量*1.1~1.25常规说来,冷却塔选型大有利于热量传递
例:主机冷量为1290KW,根据估算冷冻水流量为222m3/h,冷却水流量为277m3/h,冷却塔流量为300m3/h。设计图纸参数一致。

图片


推荐资料:

某工程水泵图块(含潜水泵、凯泉系列水泵、螺杆泵、风机)

https://ziliao.co188.com/d62322195.html  

空调管道和排烟排风机安装大样图纸

https://ziliao.co188.com/d62283139.html 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 625 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电动手摇两用风机

知识点:电动手摇两用风机 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一、产品选用要点 1、如果战时电力无法保障,为保障通风的可靠性,应选用电动与人力两用风机 2、风机选型应根据进风系统的风量、压力损失来确定 3、计算风量和压力损失时应分别计算情节通风时的新风量和滤毒通风时的新风量及相应风量下的压力损失,进行选型。 4、如果清洁通风和滤毒通风合用一个风机,选风机时应兼顾两种通风方式下对风机风凉和压力损失的不同要求;如果清洁通风和滤毒通风分别设置进风机,则分别根据清洁通风新风量及其压力损失、滤毒通风新风量及其压力损失来选择不同的进风机。