(一)变、配电站的分类1.按变、配电站用途分类
大多数工业及民用用电设备所使用的电压等级是0.38kV和0.22kV,少数工业用电设备使用的电压等级为6kV或3kV。
(1)在供配电系统中,一般将110kV/10(6)kV或35kV/10(6)kV的变电站称为区域变电站或总降压变电站,这是因为10(6)kV 只能供少数用电设备使用,大多数用电设备(包括照明等常用电气设备)都需再次降压后才能使用。
(2)10(6)kV/0.4kV的变、配电站称为用户变电站,在工业企业中也称为车间变电站。
(3)10kV配电站又称开闭所,在城市电网中使用较为普遍。主要是因为城市用电负荷密集,110kV/10kV城市区域变电站出线回路及线路走廊均较紧张,所以往往将10kV 出线回路以大容量配出至某一用电负荷密集区域,再用配电站(开闭所)分为若干回路向各单独用户供电。
2.按变、配电站设置地点分类
可分为室外变电站、室内变电站、杆上变电站、室外箱式变电站。
(1)110kV以上的变电站通常为室外变电站。
(2)35kV/6kV变电站一般为室内式。这种形式的变电站运行维护方便,占地面积少。
(3)配电站(开闭所)可为独立建筑物,也可附设于大型工业或民用建筑物中。
(4)10(6)kV/0.4kV变电站的型式由用电负荷的状况和周围环境情况综合考虑确定。
1)负荷较大的车间和站房,一般设附设变电站或半露天变电站。
2)负荷较大的多跨厂房,负荷中心在厂房中部且环境许可时,宜设车间内变电站或组合式成套变电站。
3)高层或大型民用建筑物内,一般设室内变电站或组合式成套变电站。
4)负荷小而分散的工业企业和大中城市的居民区,一般设独立变电站,也可设附设式变电站或户外箱式变电站。
5)环境允许的中小城镇居民区和工厂的生活区,当变压器容量在315kVA以下时,可设杆上或高台式变压器。



(二)变电站站址选择
1.接近负荷中心
接近负荷中心主要从节约一次投资和减少运行时电能损耗的角度出发。在一次投资中,变电站位置主要与线路长度有关,即主要影响有色金属耗量。下面作一定性的分析。
如图1-1-18所示直角坐标系中,假定L1(x1,y1),L2(x2,y2),…Ln(xn,yn)为一系列大小不等的负荷,(xi,yi)分别为其位置坐标,T(xi,yi)为变电站所在位置。
2.进出线方便
要有足够的进出线走廊,提供给架空进线、电缆沟或电缆隧道。如表1-1-3所示为不同电压等级架空进线所需的空中电气走廊宽度。
3.靠近电源侧
变电站应靠近电源进线侧布置,以免过大的功率倒送,产生不必要的电能损耗和电压损失。
4.满足供电半径的要求
由于电压等级决定线路最大的输送功率和输送距离,供电半径过大尝导致线路上电压损失太大,使末端用电设备处的电压不能满足要求,因此变电站的位置应保证所有用电负荷均处于该站的有效供电半径内。否则应增加变电站或采取其他措施。
5.运输设备方便
因为变配电设备通常体积较大,不易拆卸,应考虑运输通道。
6.避免有剧烈震动和高温的场所
剧烈震动会使变配电设备导电部分的联接螺栓变松,使得联接部位接触电阻变大,发热加尉直至设备损坏;高温的场所会使电气设备正常运行时超过其允许温度或不能达到额定功率,影响电气设备使用且易造成设备损坏。
7.避免多尘或有腐蚀性气体的场所
电气元件在多尘或有腐蚀性气体的场所易受损坏。如无法远离,应避免设在污染源的主导风向的下风侧。
8.避免设在潮湿或易积水场所
因为潮湿易导致设备绝缘损坏。如∶设在厕所、浴室或经常积水场所的正下方楼层或与上述场所相贴邻;或设在地势低洼和可能积水的场所。
9.避免设在有爆炸危险的区域内或设在有火灾危险区域的正上面或正下面。