水下灌注混凝土、也称导管混凝土,是浆混凝土通过竖立的管子,依靠混凝土的自重进行灌注的方法。
1、首灌混凝土:首灌在水下灌注混凝土中是最重要一步,这一步直直接关系到整根桩的质量。混凝土运到现场以后,按照事先计算,得出首灌混凝土量,然后将足够量的混凝土盛放到漏斗中(一般在套筒内事先放置一个直径小套筒的皮球,目的保证首灌混凝土能够顺利封底),开始灌注时,漏斗阀门迅速打开,让混凝土以很大的冲力落下,以保证压力足以把套筒内的水完全压出并中和水的压力使混凝土顺利封底,达到埋管一米以上的要求。
2、灌注过程不充许长时间停滞,在灌注过程中保证埋管深度2~6米的范围,以保证混凝土不会接触致使 混凝土离析。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
知识点:水下混凝土施工
0人已收藏
0人已打赏
免费4人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.19 万条内容 · 2144 人订阅
阅读下一篇
锚栓植筋现场拉拔检测《混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术规程》(DBJ/T15-35-2004) 1、检测数量:1)同品种、同规格、同强度等级的锚固件安装于锚固部位基本相同的同类构件为一检验批,并应从每一检验批所含的锚固件中抽样;2)现场破坏性试验宜选择锚固区以外的同条件,应取每一检验批锚固件总数的0.1%且不少于5件进行检验。锚固件为植筋且数量不超过100件时,可取3件进行检验; 化学锚栓非破损检验:①对重要结构构件,检验批的锚栓总数小于或等于100时,其最小抽样量为20%且不少于5件,检验批的锚栓总数为500时,其最小抽样量为10%,检验批的锚栓总数为1000时,其最小抽样量为7%,检验批的锚栓总数为2500时,其最小抽样量为4%,检验批的锚栓总数为大于或等于5000 时,其最小抽样量为3%,当锚栓总数介于上述数量之间时,可按线性内插法确定抽样数量;②对于一般结构构件,可按重要结构构件抽样量的50%,且不少于5件进行随机抽样;③对非生命线工程的非结构件,应取每一检验批锚固件总数的0.1%且不少于5件进行检验。4)植筋非破损检验:①对重要结构构件及生命线工程的非结构构件,应取每检验批植筋总数的3%且不少于5件进行检验;②对一般结构构件,应取每一检验批植筋总数的1%且不少于3件进行检验;③对非生命线工程的非结构构件,应取每一检验批锚固件总数的0.1%且不少于3件进行检验。2、检测时间:胶植钢筋龄期必须满足要求,采用化学粘接的锚栓,试验时其粘结材料应达到固化要求。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发