土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 锚栓植筋现场拉拔检测

锚栓植筋现场拉拔检测

发布于:2022-11-17 09:42:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

《混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术规程》(DBJ/T15-35-2004)

1、检测数量:1)同品种、同规格、同强度等级的锚固件安装于锚固部位基本相同的同类构件为一检验批,并应从每一检验批所含的锚固件中抽样;2)现场破坏性试验宜选择锚固区以外的同条件,应取每一检验批锚固件总数的0.1%且不少于5件进行检验。锚固件为植筋且数量不超过100件时,可取3件进行检验;

图片

化学锚栓非破损检验:①对重要结构构件,检验批的锚栓总数小于或等于100时,其最小抽样量为20%且不少于5件,检验批的锚栓总数为500时,其最小抽样量为10%,检验批的锚栓总数为1000时,其最小抽样量为7%,检验批的锚栓总数为2500时,其最小抽样量为4%,检验批的锚栓总数为大于或等于5000 时,其最小抽样量为3%,当锚栓总数介于上述数量之间时,可按线性内插法确定抽样数量;②对于一般结构构件,可按重要结构构件抽样量的50%,且不少于5件进行随机抽样;③对非生命线工程的非结构件,应取每一检验批锚固件总数的0.1%且不少于5件进行检验。4)植筋非破损检验:①对重要结构构件及生命线工程的非结构构件,应取每检验批植筋总数的3%且不少于5件进行检验;②对一般结构构件,应取每一检验批植筋总数的1%且不少于3件进行检验;③对非生命线工程的非结构构件,应取每一检验批锚固件总数的0.1%且不少于3件进行检验。2、检测时间:胶植钢筋龄期必须满足要求,采用化学粘接的锚栓,试验时其粘结材料应达到固化要求。

《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ145-2013)

建筑锚栓预埋件拉拔、抗剪试验 1、提供安全可靠的施工现场满足检测人员操作的牢固可靠的操作平台(棚架)及照明用电,按照试验方的要求,负责试验件所需的焊接。2、提供工程概况、预埋件设计拉拔力及设计抗剪力。3、安排有关负责人员全程见证检测,提供必要的协助。及时将检测事宜通知监理等相关单位代表,并要求其现场见证。4、锚栓抗剪检测应按检测方要求施工锚固反力架,且其安装位置应满足反力架安装的要求。 检测数量:同一工程相同类型、相同规格号尺寸和用于相同构件设计强度等级的锚栓试件按总数的1%抽检,且应不少于3个。同类型、同规格预埋件试件抽检数不少于3个。 《混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术规程》(DBJ/T15-35-2004)

内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除 

相关资料推荐:

锚栓与植筋锚固性能检测原始记录

Ⅰ锚栓与植筋锚固性检测报告

知识点:锚栓植筋现场拉拔检测

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.18 万条内容 · 2137 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

桩基常用五种检测方法及适用的桩基础类型

桩基是结构的主要承重部分,其质量直接关系到结构的适用安全性及长久性。然而桩基是隐蔽工程,其质量的评价、判定必须通过专业的检测手段。 桩基础检测方法 桩基工程分类繁多。一般按承载力分为摩擦桩、端承桩、摩擦端承桩。桩基检测技术从80年代末的只使用声波透射法抽检发展到目前的低应变、声波透射法、静荷载、钻孔取芯、高应变等综合全面普查。 一、低应变检测方法 1.1 基本原理 低应变检测法是使用小锤敲击桩顶,通过粘接在桩顶的传感器接收来自桩中的应力波信号,采用应力波理论来研究桩土体系的动态响应,反演分析实测速度信号,频率信号,从而获得桩的完整性。

回帖成功

经验值 +10