土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 装配式结构预埋钢筋如何定位?推荐做法!

装配式结构预埋钢筋如何定位?推荐做法!

发布于:2022-11-17 09:23:17 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]

装配式混凝土结构转换层施工过程中,预埋钢筋的定位及预埋钢筋的长度与转换层预制墙体的施工稳定性息息相关,常见预埋钢筋定位措施有钢板开孔定位、方管定位及角钢定位,本文采用钢板开孔定位方法来展示转换层预埋钢筋的施工工艺节点。


         
转换层施工技术交底          



根据深化设计图纸,项目部编制转换层预埋插筋专项施工方案,明确采用钢板开孔预埋插筋定位法,项目部技术负责人对施工班组进行专项施工交底,进一步明确定位钢板的制作、定位附加钢筋的固定及预埋插筋长度预留等重要控制节点。


图片 图片


     
         
钢板定位及固定          



(1)根据PC深化设计图纸确认预埋插筋的位置及固定钢板的尺寸规格,并批量预制加工定位钢板,加工过程严格按照深化的加工图纸尺寸下料,成品如图所示。


图片 图片

图片      


(2)根据PC深化设计图纸现场定位钢板具体位置,钢板首孔与叠合板边缘相距55cm,定位后的钢板进行钢板开孔位置二次定位,附加钢筋与叠合板桁架筋进行绑扎固定,定位钢筋与附加筋进行绑扎及点焊固定。


图片   图片      

图片 图片


(3)在定位钢板两侧间隔使用连接钢筋与定位钢筋焊接固定,连接钢筋另一端与定位钢板焊接,定位钢板底面比混凝土浇筑面高50mm为宜,本工程叠合板上现浇70mm砼,故定位钢板高度设置为120mm。


图片 图片

图片      

         
定位插筋          



通过定位钢板钢筋开孔位置插入预留钢筋,后插钢筋与现浇层纵筋绑扎连接,并与定位钢筋进行绑扎固定,严禁后插预留纵筋与其他钢筋点焊固定,竖向预埋插筋连接完成后进行现浇墙合模。


图片 图片



   
预埋插筋长度复核



根据PC深化设计图纸,计算叠合板面层以下钢筋插入长度为645mm,本工程统一预埋960mm;计算叠合板面层以上钢筋预埋长度为218mm,本工程统一预埋220mm。


图片

图片      

图片 图片


 
       
预埋插筋及锚固钢筋轴线复        


插筋工作完成且钢筋工程验收合格后,浇筑楼层混凝土,楼层混凝土浇筑过程中,振捣棒尽量避免直接与定位钢板接触,减少对预埋插筋的偏位扰动,最后拆除钢板后对锚固钢筋进行轴线复核。


图片


内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除 

相关资料推荐:

装配式跨径16mT形梁公路桥结构钢筋图

13m装配式钢筋砼T形梁桥农桥结构钢筋图

知识点:钢板开孔定位方法

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

结构施工图

返回版块

57.56 万条内容 · 1051 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢筋构件支座、翻样及加工施工

一、钢筋翻样:钢筋翻样是以图纸及有关变更为主,根据不同构件、不同部位、不同抗震等级、不同砼强度等级进行计算,计算时,应符合相关规范的要求,目前常采用的是钢筋系列平法规范如16G101。翻样工作很重要,但翻样工作计算过程复杂繁琐,以前一直都是手工操作。随着社会的进步,现场已逐步开始采用软件计算,但对于复杂构件,目前软件还无法满足。 翻样人员必须熟悉图纸、有关的规范要求,按照规范、图纸要求,确定梁、柱钢筋相互穿锚、避让关系、钢筋的间距、接头位置、接头错开距离、搭接长度、锚固长度、弯钩角度及长度、箍筋尺寸等,重点部位、钢筋密集处、与型钢相交处等,在必要时应进行放样确定。

回帖成功

经验值 +10