土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 解决各类风阀安装位置不便于操作和检修的情况

解决各类风阀安装位置不便于操作和检修的情况

发布于:2022-11-16 13:54:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

知识点:各类风阀安装

来源:网络,如有侵权,请联系删除


规范要求:6.2.4 风管部件安装必须符合下列规定:

1 各类风管部件及操作机构的安装,应能保证其正常的使用功能,并便于操作;

2 斜插板风阀的安装,阀板必须为向上拉启;水平安装时,阀板还应为顺气流方向插入;

3 止回风阀、自动排气活门的安装方向应正确。

6.3.8 各类风阀应安装在便于操作及检修的部位,安装后的手动或电动操作装置应灵活、可靠,阀板关闭应保持严密。

后果

无法操作和检修

措施

安装在便于操作及检修的部位,吊顶或井道内设置检修口。


推荐资料:

07K120 风阀选用与安装

https://ziliao.co188.com/p62350348.html  

风阀选用与安装的设计

https://ziliao.co188.com/p62604303.html 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

解决风管系统未设防摆支架的情况

知识点:防摆支架 来源:网络,如有侵权,请联系删除 规范要求:6.3.4 5 当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时,应设置防止摆动的固定点,每个系统不应少于1个。 后果: 系统运行时产生风管移动、震动。 措施: 按要求设置防摆支架。 推荐资料: 整套办公楼VRV空调系统设计cad施工图(含风管风道材料做法表,设计说明) https://ziliao.co188.com/d62951532.html

回帖成功

经验值 +10