解决风管系统未设防摆支架的情况

发布于:2022-11-16 13:51:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

知识点:防摆支架

来源:网络,如有侵权,请联系删除


规范要求:6.3.4 5 当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时,应设置防止摆动的固定点,每个系统不应少于1个。

后果

系统运行时产生风管移动、震动。

措施

按要求设置防摆支架。