土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 解决风管系统未设防摆支架的情况

解决风管系统未设防摆支架的情况

发布于:2022-11-16 13:51:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

知识点:防摆支架

来源:网络,如有侵权,请联系删除


规范要求:6.3.4 5 当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时,应设置防止摆动的固定点,每个系统不应少于1个。

后果

系统运行时产生风管移动、震动。

措施

按要求设置防摆支架。

图片

推荐资料:

整套办公楼VRV空调系统设计cad施工图(含风管风道材料做法表,设计说明)

https://ziliao.co188.com/d62951532.html  

空调风管平面及系统图

https://ziliao.co188.com/d73619.html 


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

解决砖结构风道与金属风管连接处未设预埋件或密封缝隙过大或连接处不严密的情况

知识点:砖结构风道 来源:网络,如有侵权,请联系删除 规范要求:6.3.1 7 风管与砖、混凝土风道的连接接口,应顺着气流方向插入,并应采取密封措施,风管穿出屋面处应设有防雨装置; 后果: 无法进行砖、结构风道与金属风道的连接,形成系统漏风量过大,造成能源的损失。 措施: 在施工中必须按要求在砖、结构风道与金属风道连接处设置预埋件,或要求土建单位配合进行堵封,确保连接严密。

回帖成功

经验值 +10