知识点:砖结构风道
来源:网络,如有侵权,请联系删除
规范要求:6.3.1 7 风管与砖、混凝土风道的连接接口,应顺着气流方向插入,并应采取密封措施,风管穿出屋面处应设有防雨装置;
后果:
无法进行砖、结构风道与金属风道的连接,形成系统漏风量过大,造成能源的损失。
措施:
在施工中必须按要求在砖、结构风道与金属风道连接处设置预埋件,或要求土建单位配合进行堵封,确保连接严密。
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/d62313765.html
某地区砖砌蓄水池结构布置图(初步设计阶段)
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.89 万条内容 · 598 人订阅
阅读下一篇
解决风管穿越防火、防爆的墙体或楼板处,未设预埋管或防护套管的情况知识点:风管穿越墙 来源:网络,如有侵权,请联系删除 规范要求:6.2.1 在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。 现象: (1)风管穿越防火、防爆的墙体或楼板处,未设预埋管或防护套管; (2)制作防护套管的钢板厚度太薄,不满足规范要求; (3)防护套管与风管之间未用不燃柔性材料封堵。