土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 解决砖结构风道与金属风管连接处未设预埋件或密封缝隙过大或连接处不严密的情况

解决砖结构风道与金属风管连接处未设预埋件或密封缝隙过大或连接处不严密的情况

发布于:2022-11-16 13:45:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

知识点:砖结构风道

来源:网络,如有侵权,请联系删除


规范要求:6.3.1 7 风管与砖、混凝土风道的连接接口,应顺着气流方向插入,并应采取密封措施,风管穿出屋面处应设有防雨装置;

后果:

无法进行砖、结构风道与金属风道的连接,形成系统漏风量过大,造成能源的损失。

措施:

在施工中必须按要求在砖、结构风道与金属风道连接处设置预埋件,或要求土建单位配合进行堵封,确保连接严密。


图片

推荐资料:


矿井通风机基础及风道CAD图

https://ziliao.co188.com/d62313765.html 

某地区砖砌蓄水池结构布置图(初步设计阶段)

https://ziliao.co188.com/d38921672.html 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

解决风管穿越防火、防爆的墙体或楼板处,未设预埋管或防护套管的情况

知识点:风管穿越墙 来源:网络,如有侵权,请联系删除 规范要求:6.2.1 在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。 现象: (1)风管穿越防火、防爆的墙体或楼板处,未设预埋管或防护套管; (2)制作防护套管的钢板厚度太薄,不满足规范要求; (3)防护套管与风管之间未用不燃柔性材料封堵。

回帖成功

经验值 +10