解决砖结构风道与金属风管连接处未设预埋件或密封缝隙过大或连接处不严密的情况

发布于:2022-11-16 13:45:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

知识点:砖结构风道

来源:网络,如有侵权,请联系删除


规范要求:6.3.1 7 风管与砖、混凝土风道的连接接口,应顺着气流方向插入,并应采取密封措施,风管穿出屋面处应设有防雨装置;

后果:

无法进行砖、结构风道与金属风道的连接,形成系统漏风量过大,造成能源的损失。

措施:

在施工中必须按要求在砖、结构风道与金属风道连接处设置预埋件,或要求土建单位配合进行堵封,确保连接严密。