土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 解决风管穿越防火、防爆的墙体或楼板处,未设预埋管或防护套管的情况

解决风管穿越防火、防爆的墙体或楼板处,未设预埋管或防护套管的情况

发布于:2022-11-16 13:13:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

知识点:风管穿越墙

来源:网络,如有侵权,请联系删除


规范要求:6.2.1 在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。

现象:

(1)风管穿越防火、防爆的墙体或楼板处,未设预埋管或防护套管;

(2)制作防护套管的钢板厚度太薄,不满足规范要求;

(3)防护套管与风管之间未用不燃柔性材料封堵。

原因分析:

(1)施工单位对规范不熟悉或不重视。

(2)施工单位为节省成本,偷工减料。

措施:

(1)图纸会审时设计单位应向施工单位强调风管穿过防火、防爆的墙体或楼板处设置预埋管或防护套管是规范强制性条文所要求的必须严格执行,并对具体做法进行严格交底。从节省成本和方便施工考虑,不需做绝热处理的风管建议设预埋管,需要绝热的风管建议设防护套管;

(2)施工过程中,监理单位应加强检查,发现问题应要求施工单位补设,防护套管钢板厚度不足1.6mm的应拆除返工。


推荐资料:

通风管穿越防火墙cad大样施工设计图

https://ziliao.co188.com/d62606147.html  

通风管穿越防火墙大样

 https://ziliao.co188.com/d59419.html 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

解决风管支、吊架间距过大的情况

知识点:风管支、吊架间距 来源:网络,如有侵权,请联系删除 规范要求:风管支、吊架的安装应符合下列规定: 1 风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m;大于400mm,不应大于3m。螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m 和3.75m;对于薄钢板法兰的风管,其支、吊架间距不应大于3m; 2 风管垂直安装,间距不应大于4m,单根直管至少应有2个固定点;

回帖成功

经验值 +10