火灾自动报警控制系统的组成及动作原理:
火灾自动报警控制系统由消火栓泵、喷淋泵、喷淋头、水流指示、湿式报警阀、光电感烟探头、差定感温探头、手动报警按钮、消火栓按钮、压力开关、防火阀、排烟阀、排烟机、正压送风机、正压送风阀、新风机组、消防广播、消防电话、切断非消防电源、空调机组、消防电梯、控制器主机和显示系统组成。
(1)光电感烟探测器
光电感烟探测器是一种检测燃烧产生的烟雾微粒的火灾探测器。光电感烟作为前期、早期火灾报警是非常有效的。对于要求火灾损失小的重要地点,火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的火灾,都适合选用。
(2)差定感温式探测器
差定温火灾探测器是利用热敏元件对温度的敏感性来检测环境温度,特别适用于发生火灾时有剧烈温升的场所,与感烟探测器配合使用更能可靠探测火灾,减少损失。
(3)手动火灾报警按钮
手动火灾报警按钮主要安装在经常有人出入的公共场所中明显和便于操作的部位。当有人发现有火情的情况下,手动按下按钮,向报警控制器送出报警信号。
手动火灾报警按钮比探头报警更紧急,一般不需要确认。因此,手动报警按钮要求更可靠、更确切,处理火灾要求更快。
(4)消火栓按钮
消火栓按钮安装在消火栓箱中。当发现火情必须使用消火栓的情况下,手动按下按钮,向消防中心送出报警信号,在主机设置在自动时,将直接启动消火栓泵。
(5)喷淋头
发生火灾时,消防水通过喷淋头均匀洒出,对一定区域的火势起到控制。
温度达到68℃,玻璃球充液会破碎、消防水将喷出。
(6)水流指示器
在喷淋系统的楼层支路管道上安装,每个单独的水系统各1个,当管网内的水流动,并且流量大于15L/min时,水流指示即因叶片受水流的冲击而改变开关的状态,发出报警讯号,从而起到检测和指示报警楼层的作用。
(7)湿(干)式报警阀组
它使水单向流动,依靠管网侧水压的降低而开启阀瓣,有一只喷头爆破就立即动作送水去灭火。
(8)排烟机
排烟系统是将烟气排出建筑物外,是人员安全疏散的重要保证。排烟机平时可以低速用于通风换气,火灾时远程启动高速排烟。
(9)排烟阀(板式排烟口)
在通风管上设排烟阀,平时关闭排烟阀,火灾时打开着火区的排烟阀。
(10)正压送风机
火灾时人员逃生通道应是楼梯间。因此,保持楼梯间的正压使烟火不得入内就十分重要了。
正压风机一般处于屋顶,与各层的正压风阀联动。火灾初起时打开风阀,启动正压送风机,使楼梯间、电梯厅处于正压状态。
(11)正压送风阀
正压送风阀是阻止烟气进入疏散区域。
火灾时打开对应区域正压风机及对应正压送风阀,令新鲜空气高压充入,达到阻止和冲淡烟气的目的。
(12)新风机组
楼外新鲜空气由机组吸入,经过温度增减调节和加湿处理后,通过送风风道送到各个房间。
(13)空调机组
少量的楼外新鲜空气和大量的室内回风由机组吸入,经过温度增减调节处理后,通过送风风道输送到各个房间。
(14)防火阀
防火阀安装于空调风管回风口,当出现火情时关闭防火阀能阻断风管,起到两个作用:
1. 不往火灾现场输送空气,避免助燃;
2. 阻止火源从通风管网往其它地方扩散。
(15)消防电梯
火灾时,电梯无论在任何方向和位置,必须迫降到1层并自动开门以防困人。
到达1层后,电梯转入消防状态,可由消防救援人员根据情况进行消防运行。
(16)消防广播
用于紧急状况通知、指挥疏散等。
(17)消防电话
用于消防中心和现场之间的通讯,可启动多个,进行可多方通话,可报警、核对警情、指挥灭火救援和故障联络。
(20)压力开关
在水的压力作用下,使其中的触点动作输出信号至消防中心主控制器、并同时联动喷淋泵动作。
(21)控制器主机
火灾报警控制器是火灾自动报警控制系统的核心,消防系统的大脑。
① 能接收探测信号,转换成声、光报警信号,指示着火部位,记录报警信息、故障信息。
② 可通过火警发送装置启动火灾报警信号,或通过自动灭火控制装置启动自动灭火设备和联动控制设备。
③ 自动监视系统的正确运行和对特定故障给出声光报警。
(22)显示系统(CRT)
可以以平面图的形式显示你消防主机的烟感、温感及联动设备的位置;当现场设备出现火警、故障等状况,显示装置可以看到其出现状况的位置。
(24)防火卷帘门、防火门
防火卷帘门是现代高层建筑、地下设施中不可缺少的防火设施;防火门除具备普通门的作用外,具有防火、隔烟、抑制火灾蔓延、保护人员疏散的特殊功能,广泛应用于高层建筑、大型商场等人员密集的场合。
(25)切断非消防电源
火灾确定后,应能在消防控制室或配电室手动切断相关区域的非消防电源。国家防火规范对非消防电源的切断做了严格的规定,即火灾确认后,才能切断非消防电源。这说明非消防电源的切断是个很严肃的问题,不能一有火警就立刻自动切断。
消防控制室可全楼切断,也可切断非消防电的范围:当每个区域发生火灾时、切断该区域所在的建筑的非消防电源。
(26)空气采样报警器(厂房、仓库采用此种报警方式)
空气采样报警系统顾名思义是通过管道空气采样分析判断烟雾粒子浓度的一种烟雾探测器。探测器由吸气泵通过采样管对防火分区内的空气进行采样。空气采样到主机由主机里面的激光枪进行分析,得出空气中的烟雾粒子的浓度。如果超过预定浓度,主机进行报警。一般报警分四个阶段:警告、行动、火警1、火警2。
空气采样感烟探测器由于其独特的原理与构造,灵敏度是传统型的1000倍左右,能在更早的时间发现火情,所以空气采样探测器从原理上面来讲也叫极早期烟雾探测器。
(27)可燃气体报警系统(锅炉房、餐饮后厨等)
可燃气体报警器也称气体泄露检测报警仪器。当工业环境、日常生活环境中可燃性气体发生泄露时,气体报警器检测到的可燃性气体浓度达到报警器设置的报警值时,可燃气体报警器就会发出声、光报警信号,并自动切断燃气切断阀、防止继续泄露。从而提醒采取人员疏散、强制排风、关停设备等安全措施。
顶压设备是自身在不依靠外力的情况下,提供十分钟消防供水。
设备共配置:气压水罐、磁翻板液位计、稳压泵(两台)、气瓶组及顶压装置、高压减压机组、止气装置、空压机、电气控制柜。
具体操作及试验方法:
感烟探头:任取3~4个,用烟枪人为模拟失火状态,令其报火警(探头红灯常亮)由消防中心显示火警具体地点及编号,同时十楼层显示报警,显示编号。
消防广播:OSD应使用录放机和功放机直接,SF应使用录放机和功放机。由消防中心启动相应录放机,播放音乐,启动相应功放机,转到音量旋钮到合适位置,启动楼层消防广播,现场广播喇叭应听到合适的声音。
消火栓泵:分电器试验与带水试验。
电器试验:条件是:将水泵房控制柜上的开关切换到自动状态,启动顺序:由消防中心启动消火栓泵,启动灯亮红色。水泵房控制柜内直流继电器动作,经几秒延时后,接触器动作,面板泵运行灯亮,返回信号回到消防中心,水泵反馈灯亮红色。停止顺序:由消防中心停止消火栓泵,启动灯熄灭,控制柜内接触器释放,水泵控制面板上的运行指示灯熄灭,消防中心相应灯熄灭。
恢复:先对启动健、停止健进行取消操作,确认均正常后,方可于控制柜上的开关恢复其手动状态。
带水负载试验:条件是:关闭主泵进水口闸阀和备泵进水口闸阀。启动顺序:由消防中心启动消火栓泵,启动红灯亮。控制柜内直流接触器动作,经几秒延时后,主接触器动作,水泵面板上的指示亮,主泵运行,并返回信号回到消防中心、水泵反馈灯亮红色。停止顺序:由消防中心停止消火栓泵,启动灯熄灭,控制柜内主接触器释放,面板泵运行红灯熄灭,消防中心相应指示灯熄灭。
注意:如需在试验备泵,须关闭备泵控制电源或按下控制柜内的测试按钮,重复上述过程。
恢复:先对启动健、停止健进行取消操作,确认均正常后打开主泵进水闸阀和备泵进水中闸阀。
喷淋泵:分电器试验与带水试验。
如需在试验备泵,须关闭电泵控制电源或按下控制柜内的测试按钮,重复上述过程。
恢复:先对启动健、停止健进行取消操作,确认均正常后打开主泵进水闸阀和备泵进水中闸阀。
切断非消防电源:
电器试验:操作过程:由消防中心按下切断非消防电源纽,配电房的配电箱内模块动作动作,接触器吸合消防中心显示绿灯返回信息。
恢复:先由消防中心进行取消操作,再由配电房内的专业人员恢复其。
带负载试验:切断范围涉及下列电源。工艺用电(包括工艺设备运行的电源、插座用电、门禁用电)、各空调机组电源、照明电源。
FM200 气体灭火系统测试(七氟丙烷):
气体管网系统由气瓶、释放阀、管道和喷头组成,用于储存、输送灭火药剂,起到提供灭火药剂源的作用。
有火情发生时,烟、温两路探头把火警信号传至气体灭火控制盘及消控中心,声、光自动报警并按照预定模式自动延时,启动电磁阀及方向阀,使FM-200储气钢瓶喷放气体至发生火情的区域,也可以手动放气或进行机械紧急启动。
在进行FM200气体灭火模拟测试的时候,切记一定要将气瓶罐上的电磁阀先拆卸下来,防止测试中将气瓶中的药剂一次喷完。
可燃气体报警系统测试:
在测试之前确定用电系统安全可靠,确定是否可切断燃气阀,防止不必要的损失。
测试:燃气切断阀共有8个可燃气体探测器、位于锅炉房上下两层。测试时、模拟可燃气体泄露的条件、观察现场的设备动作。(声光动作、燃气切断阀动作)
恢复:在确定现场设备运行正常的情况下、复位可燃气体报警主机、并复位燃气切断阀。
末端排水试水试验:
安装在系统管网或分区管网的末端,检验系统启动、报警及联动等功能的装置。
测试:测试前先将水泵控制柜的按钮设置成自动状态(水泵房应留人看管)、现场任意找一组末端排水、打开末端阀门。大约30-90秒时、查看水泵房里的喷淋泵有无动作。(水泵动作的原理、介绍湿式报警阀时已说过)
恢复:水泵动作后、应立即通知关闭末端排水的阀门,并恢复管道里的水压。
顶压设备的操作:
设置临时高压给水系统的建筑应设置防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱),消防水箱应储水10min的消防用水量。
顶压设备工作原理:补水泵工作时将水送至给水管网,多余的水进入气压罐。当液位达到设定值SN3时,稳压水泵停止工作,此时系统压力并未达到设定压力值,稳压空压机开始运行;当压力升至稳压压力上限SP1时,稳压空压机便停止运行。由于系统泄漏等原因造成管网压力下降,当压力降至稳压压力下限SP2时,若液位探测器在设定值SN2点检测为水,则重复稳压空压机运行;若液位探测器在设定值SN2点检测不到水,则重复补水泵运行,如此周而复始。当发生火情时消防装置投运,稳压装置无法维持管网压力,当压力降至SP3时或消防信号输入,气体顶压装置工作将气压罐里的水顶入消防管网,并向管网提供10min的消防用水.当液位下降到设定值SN1时,止气装置关闭,防止气压罐中的气体进入消防管网,设备消防结束。
本文来源于互联网,作者:宝龙。暖通南社整理编辑于2019年10月9日。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.89 万条内容 · 598 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发