土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 框架结构的计算简图及荷载

框架结构的计算简图及荷载

发布于:2022-11-15 16:45:15 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]

梁、 柱截面尺寸

框架梁、 柱截面尺寸应根据承载力、 刚度及延性等要求确定。 初步设计时, 通常由经验或估算先选定截面尺

寸, 以后进行承载力、 变形等验算, 检查所选尺寸是否合适。

梁截面尺寸确定

框架结构中框架梁的截面高度h b 可根据梁的计算跨度l b 、 活荷载大等,按h b = (1/18~1/10)l b 确定。 了

防止梁发生剪切脆性破坏, h b 不宜大于1/4净跨。 主梁截面宽度可取b b = (1/3~1/2)h b , 且不宜小于

200mm。 为了保证梁的侧向稳定性, 梁截面的高宽比(h b /b b ) 不宜大于4。

柱截面尺寸

柱截面尺寸可直接凭经验确定, 也可先根据其所受轴力按轴心受压构件估算, 再乘以适当的放大系数以考虑

弯矩的影响。 即

image.png

式中 A c 为柱截面面积; N为柱所承受的轴向压力设计值; N v 为根据柱支承的楼面面积计算由重力荷载产生

的轴向压力标准值, 可近似按(12~14) kN/㎡ 计算; 1.25为分项系数平均值; fc 为混凝土轴心抗压强度设

计值。


      框架柱的截面宽度和高度均不宜小于300mm, 圆柱截面直经不宜小于350mm, 柱截面高宽比不宜大于

3。 为避免柱产生剪切破坏, 柱净高与截面长边之比宜大于4, 或柱的剪跨比宜大于2。梁截面惯性矩在结构

内力与位移计算中, 与梁一起现浇的楼板可作为框架梁的翼缘, 每一侧翼缘的有效宽度可取至板厚的6倍;装

配整体式楼面视其整体性可取等于或小于6倍; 无现浇面层的装配式楼面, 楼板的作用不予考虑。

设计中, 为简化计算, 也可按下式近似确定梁截面惯性矩I:

image.png

知识点:框架结构的计算简图及荷载

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑构造

返回版块

7.65 万条内容 · 187 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

柱网布置和层高

(1)民用建筑 其柱网 尺寸和层高一般按300mm进级。 常用 跨度是4.8m、 6.4m、 6m、 6.6m等, 常用柱距为3.9m、 4.5m、 4.8m、5.1m、 5.4m、 5.7m、 6m。 采用内廊式时, 走廊跨度一般为2.4m、 2.7m、 3m。 常用层高为3.0m、 3.3m、 3.6m、 3.9m、4.2m。 (2)工业建筑 其典型的柱网布置形式有内廊式、 等跨式、 对称不等跨式等。

回帖成功

经验值 +10