土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 装配式冷库库体节点的处理方法有哪些?

装配式冷库库体节点的处理方法有哪些?

发布于:2022-11-15 14:17:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
装配式冷库库体节点的处理方法:

库体安装

库板的搭建工作相对简单。一般来讲组合库多位单层库体库体的高度和库板的厚度确定后,便可向隔热夹芯板供货商提出要求,生产适合库体高度和厚度的库板。由于隔热夹芯板的制作长度可达10m,基本可满足库体高度要求。

库体结构承重可分为自承重和钢架承重两种,自承重是指顶板的质量由库体的墙板承重,全部顶板质量加在墙板上,顶板的接缝结合处是实际情况安装加强梁。自承重多用于小型库体。

外部承重的顶板的固定方式分为两种情况;柔性固定和刚性固定。对于一般的冷库,直接使用钢丝绳吊索将顶板吊装在外部钢架结构上(柔性固定);对于气调库,由于气调过程中有可能使库内压力大于外部大气压力,所以吊点处应采用刚性连接,即采用型钢将库顶直接固定在刚架结构上,以确保不会因气体压力过大使库体向外膨胀而引起破裂,破坏气密性。采用外部支撑的库体内没有支柱,可更好的利用库内容积,但对外部刚架结构的要求也相应提高。大型组合式冷库较多采用这种承重方式。

冷桥处理

库板搭建时应当注意隔热夹芯板的外表面为金属面板,导热性能良好,在施工时,库内与库外不同库温间的金属面板不得直接相通。跨越不同库体间的隔热夹芯板的内贯通金属面板,采用切割工具,能够很好的解决不同库温间通过金属导热的问题。库体拐角,库顶板吊点的冷桥处理,内隔墙与外墙板采用聚氨酯发泡,主要是考虑到安装精度及施工的可行性,在外部墙体安装定位后,内隔墙的安装与墙体间很难做到紧密连接。

另外,冷库运行中,如果发现库板固定处有结露和结霜情况,可在外部进行局部聚氨酯发泡处理。

随着装配式冷库的发展和隔热夹芯板制造水平的提高,配套的库板、角板、T型板、库门、库板转角结合饰条等新产品也层出不穷,极大的方便了库板的组合,也使库体更加美观

  • 野人79
    野人79 沙发

    不错的资料,谢谢楼主的分享

    2022-11-15 17:00:15

    回复 举报
    赞同0

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 832 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调制冷原理与结构图解

1 4、消音器: 压缩机排出的高压制冷剂流速很高,一般在10-25m/s之间。因此压缩机排气过程就会产生一定的噪音,因此,   消音器的目的就在于降低空调工作时发出的噪音,虽然做不到完全消失,但可以做到降低的作用,也是比较实用的一种工具。   消音器一般也是垂直安装,以利于冷冻油的流动。另外,消音器内的配管插入深度,直接影响消音器的消音效果。因此,在空调生产或维修焊接时,配管插入的深度必须严格控制。