什么是变流量一级泵系统?
随着冷水机组的发展和技术进步,国外大型离心式冷水机组的电耗水平从20世纪70~80年代的0.23kW/kW,降到20世纪90年代的0.17~0.14kW/kW,而空调水系统的电耗水平一般为0.06kW/kW,水系统电耗占整个系统电耗比例从约20%上升到26%~30%。为了降低水系统的能耗,研究工作进一步延伸到变流量—级泵系统的领域,开发了适应变流量一级泵系统的变流量冷水机组,并能保证在低流量下冷水机组的工况稳定和安全运行。
变流量一级泵系统比定流量一级泵/变流量二级泵系统的配置简单,如图4-33所示,一级泵为变速水泵,冷水机组配置电磁隔断阀。冷水机组和水泵不必一一对应,启停可以分开控制。取消二级泵,保留旁通管及旁通电动调节阀。当负荷侧流量小于单台冷水机组的最小允许流量时,旁通阀打开,使冷水机组的最小流量为负荷侧冷水量与旁通管流量之和、最小流量由流量计或压差传感器控制,系统末端仍设置电动调节阀,变速水泵的转速一般由最不利环路的末端压差来控制。
该系统的配置应符合下列要求:
①、为了适应空调区的负荷变化,在末端设备的回水管上应设置温度控制的电动两通阀以调节末端设备的流量。
②、循环水泵应采用变速泵或台数控制,以适应空调末端设备水量的变化。
③、冷水机组与循环水泵应采用共用集管连接方式,每台冷水机组进水或出水管道上应设置与对应的冷水机组和水泵联锁的电动二通阀。冷水机组和水泵的启停为分别独立控制,冷水机组与水泵不必一一对应配置。
④、不再设置二级泵,保留供回水总管之间的旁通管,并增加一个由流量传感器或压差传感器控制的电动二通调节阀,当末端流量减少时,多余的水通过旁通管流回冷水机组,旁通调节阀设计流量应取各规格单台冷水机组允许最小流量的最大值。冷水机组流量下限不应低于机组额定流量的50%。
⑤、冷水机组应具有滞后积分控制的防冻结功能,对多机并联的系统,当备用机启动时,在用机的流量会突然减少,水温可能降至冻结温度而保护性停机。变流量--级泵系统采用滞后积分控制,在冷水温度低于冻结温度时仍能维持一段时间,只有累加冻结温度以下的度-秒数总和达到临界水平以上才停机。
⑥、冷水机组应具有允许水量变化范围大、适应水量变化速率大和减少水温波动的控制功能,并要求生产厂提供准确可靠的资料。大范围水量变化是指离心机的变化范围为额定流量的30%~130%,螺杆机的变化范围为额定流量的40%~120%;允许流量变化率不应小于每分钟30%~50%,而且越大越好;流量变化会影响机组的供水温度,因此机组
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.63 万条内容 · 835 人订阅
阅读下一篇
技术探讨:蒸发压力&蒸发温度本期,我们一起来了解下,什么是蒸发压力,以及蒸发压力和蒸发温度的关系 。 什么是蒸发压力? 液态制冷剂在蒸发过程中,往往是在一定压力下进行的,这个对应的压力就是蒸发压力。制冷剂液体在蒸发器中由液体变为气体的饱和温度,一般制冷系统中的蒸发温度是测不出来的,只能用对应的蒸发压力来推导。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发