知识点:设备间
1、配电室
▲首先注意里面的桥架安装横平竖直,附件按标准设置。
▲配电柜布置成排成列,配电柜相互间或与基础型钢间要用镀锌螺栓连接,且防松零件齐全。高低压柜立面、背面平整,水平度、垂直度好,操作通道宽敞。正面要有盘面编号,背面也应注明编号。内部接线整齐,标识正确。接线端子要有编号;
▲决不允许任何给排水管通过;
▲变压器低压侧的中性点直接与接地干线连接,基础型钢接地;
▲电缆终端头、接头、拐弯处及竖井的两端要设标志牌;
▲配电柜应有公共型钢底座,整体布局整齐,柜内接线正确、可靠。地沟电缆走在支架上排列整齐,分段捆扎,有挂牌,接地排布置规范标识清晰,绝缘档鼠板合理设置。
电桥架设置规范,接地保护可靠,电缆进柜合理受力均匀,外保护好。变电所内,高低压配电设备及裸母线的正上方,不应安装灯具。
▲配电室与隔墙或楼板的所有空洞均应做防火密闭封堵。
▲配电柜长度大于6米,背后要有两个出口,且最小宽度为1米
▲门口必须安装挡鼠板。
▲配电柜前工作区要铺橡胶板
▲柜箱盘线间、线对地间绝缘电阻馈电线路大于0.5兆欧,二次回路大于1兆欧。线缆整齐。
配电室要悬挂一次系统模拟图 →
挡鼠板的做法:一般30cm一块,共两块,采用绝缘电木或是塑料硬胶板。
1、配电室铁制防火门及框要用铜编织线与接地干线连接
2、配电室内要预留不少于两处的接地备用点,上好螺栓螺帽、平垫、弹簧垫。
接地主干线一般明敷设,具体做法:
1、距地面高度250-300mm,与墙壁间隙10-15mm。
2、每段15-100mm,黄绿相间。
3、水平支架0.5-1.5米,垂直支持件1.5-3米,弯曲部分0.3-0.5米。
4、弯头专门加工。
主接地小做法→
强调:
▲当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。(本条是为使零序电流互感器正确反映电缆运行情况,并防止离散电流的影响而使零序保护错误发出讯号或动作而作出的规定。)
▲电缆与空气开关等设备连接时,线芯及拧紧螺栓要上护套,确保操作安全。控制柜前标识→
关于电缆沟:
▲最下端支架不小于5-10cm;最上端不小于15—20cm。
▲电缆上架,里面干燥、整洁、有序,支架接地良好。支架一般采用热镀锌的。电缆沟要有防水排水措施。
▲电缆出入要进行封闭处理。
无负压设备机房:
型钢接地,设备接地;
型钢钻孔排水;
表识清楚;
采用不锈钢螺栓;朝向一致。
设备及控制柜要有主接地 →
不锈钢法兰与螺栓连接,注意电化腐蚀(电绝缘片或板)。型钢要钻孔 →
简单的做法:
给水设备的机座处理欠妥;
设备安装与土建之间欠协调;
没有减震装置;
注意了接地与跨接;
法兰长短不一。
精美的给水设备间:
地面处理与设备;
互相辉映,整洁大方
消防泵房:
a、接地跨接:设备、伸缩节、电源线;
b、滴水弯、金属卡普利管不超0.8米;
c、减震措施:出水管弯头、设备;
d、金属软管不能做持续导体。
1、设备及支架防腐台;
2、螺栓上油戴塑帽;
3、排水沟及警示带;
4、表识清楚;
5、高度朝向一致;
6、油漆鲜艳,分色明确。
报警阀组:
1)距地面高度宜为1.2米,两侧距墙不小于0.5米,正面距墙不小于1.2米;
2)每个湿式报警阀与预做用阀控制的喷头数量不宜超过800个;
3)报警阀处的地面应有相应的排水设施;
4)供水总控制阀应处于开启状态,并采用信号碟阀;当不采用信号阀时,应设锁定阀位的锁具;
5)因雨淋阀组背面需接管,中心与背面墙距离不小于250㎜。
水流指示器:
1)方向指示正确,且有永久性标记;
2)与信号阀距离应大于300㎜。
3)安装前先测试。阀门支架设置合理,压力表读数一致→
相关推荐链接:
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
电气工程原创版块
返回版块2.19 万条内容 · 578 人订阅
阅读下一篇
用电设备电源进线固定连接知识点:用电设备 用电设备电源进线有固定连接和非固定连接两种,下面详细分析、说明。 固定连接的电源线路通常在专用的接线盒内连接,需要专业人员用专用工具连接,这种连接比较牢固,可靠性比较高。例如,大多数灯具、吊扇等都采取这种方式进行连接。 图1 花灯固定连接示意 图2 线型灯固定连接示意 与固定连接相对应的是非固定连接,通常采用插座供电。插座、插头的发明是为了用电设备供电的灵活性。有优点必然存在缺点,其供电可靠性和安全性低于固定连接的用电设备。由于连接到插座上的用电设备存在随意性和不确定性,造成火灾、电击事故时常发生。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发