土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 混凝土结构工程之尺差控制

混凝土结构工程之尺差控制

发布于:2022-11-11 16:22:11 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
混凝土结构工程 尺寸控制


01
基本原则


1.1. 同一标段内根据各楼栋进度,在实测前随机确定已拆完模板的2个楼层作为混凝土结构工程的实测层。


1.2. 根据选取楼层结构平面图,实测实量选点考虑每层结构4个角和中间砼剪力墙、柱。当实测砼结构的截面尺寸、表面平整度、垂直度时,每个实测层要选取10个实测区,2个实测层累计20个实测区。


1.3. 当实测同一楼层内顶板水平极差时,每个实测层选取5个实测区,2个实测层累计10个实测区。每个实测区实测5个点,每个点均作为1个计算点。


02
截面尺寸偏差(砼结构)


2.1. 指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱施工尺寸与设计图尺寸的偏差。


2.2. 合格标准:截面尺寸偏差允许值(GB50204-2015混凝土结构工程施工质量验收规范 第8.3.2条)


图片


2.3. 测量工具:5m钢卷尺


2.4. 测量方法和数据记录:

(1) 以钢卷尺测量同一面墙/柱截面尺寸,精确至毫米。

(2) 同一墙/柱面作为1个实测区,累计实测实量20个实测区。每个实测区从地面向上300mm 和1500mm各测量截面尺寸1次,选取其中与设计尺寸偏差最大的数,作为判断该实测指标合格率的1个计算点。


2.5. 示例


图片



03
表面平整度(混凝土结构)


3.1. 指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱表面平整程度。


3.2. 合格标准:[0,8]mm(GB50204-2015混凝土结构工程施工质量验收规范 第8.3.2条)


3.3. 测量工具:2米靠尺、楔形塞尺


3.4. 测量方法和数据记录:


(1) 剪力墙/暗柱:选取长边墙,任选长边墙两面中的一面作为1个实测区。累计实测实量20个实测区。


(2) 当所选墙长度小于3米时,同一面墙4个角(顶部及根部)中取左上及右下2个角。按45度角斜放靠尺,累计测2次表面平整度。跨洞口部位必测。这2个实测值分别作为该指标合格率的2个计算点。


(3) 当所选墙长度大于3米时,除按45度角斜放靠尺测量两次表面平整度外,还需在墙长度中间水平放靠尺测量1次表面平整度。跨洞口部位必测。这3个实测值分别作为判断该指标合格率的3个计算点。


(4) 当取消抹灰层时,取样、测量和记录参照抹灰墙面平整度相关要求(第5.2节)。


(5) 砼柱:可以不测表面平整度。


(6) 公共部位凹凸出部位、造型部位算一面墙;


(7) 主体结构包括内墙板。


3.5. 示例:


图片



04
垂直度(混凝土结构)


4.1. 指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱表面垂直的程度。


4.2. 合格标准:[0,10]mm


图片


4.3. 测量工具:2米靠尺


4.4. 测量方法和数据记录:


(1) 剪力墙:任取长边墙的一面作为1个实测区。累计实测实量20个实测区。


(2) 当墙长度小于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角约30cm位置,分别按以下原则实测2次:一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度。砼墙体洞口一侧为垂直度必测部位。这2个实测值分别作为判断该实测指标合格率的2个计算点。


(3) 当墙长度大于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角约30cm和墙中间位置,分别按以下原则实测3次:一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度,三是在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向居中时测1次垂直度。砼墙体洞口一侧为垂直度必测部位。这3个实测值分别作为判断该实测指标合格率的3个计算点。


(4) 砼柱:任选砼柱四面中的两面,分别将靠尺顶端接触到上部砼顶板和下部地面位时各测1次垂直度。这2个实测值分别作为判断该实测指标合格率的2个计算点。


(5) 当取消抹灰层且门洞口为砼结构时时,取样、测量和记录参照抹灰墙面平整度相关要求。


(6) 关注公共部位、门垛等不宜控制部位。


4.5. 示例:


图片



05
顶板水平度极差(混凝土结构)


5.1. 指标说明:考虑实际测量的可操作性,选取同一功能房间砼顶板内四个角点和一个中点距离同一水平基准线之间5个实测值的极差值,综合反映同一房间砼顶板的平整程度。


5.2. 合格标准:[0,15]mm


说明:这里没有找到规范依据,数据为万达质量控制标准。小编觉得这里要考虑的误差值有层高误差(±10mm)、混凝土构件尺寸误差(-5,+10)。


5.3. 测量工具:激光扫平仪、具有足够刚度的5米钢卷尺(或2米靠尺、激光测距仪)


5.4. 测量方法和数据记录:


(1) 同一功能房间砼顶板作为1个实测区,累计实测实量10个实测区。

(2) 使用激光扫平仪,在实测板跨内打出一条水平基准线。同一实测区距顶板天花线约30cm处位置选取4个角点,以及板跨几何中心位(若板单侧跨度较大可在中心部位增加1个测点),分别测量砼顶板与水平基准线之间的5个垂直距离。以最低点为基准点,计算另外四点与最低点之间的偏差。偏差值≤15mm时实测点合格;最大偏差值≤20mm时,5个偏差值(基准点偏差值以0计)的实际值作为判断该实测指标合格率的5个计算点。最大偏差值﹥20mm时,5个偏差值均按最大偏差值计,作为判断该实测指标合格率的5个计算点。

(3) 所选2套房中顶板水平度极差的实测区不满足10个时,需增加实测套房数。


3.5.5. 示例:


图片


06
楼板厚度偏差(砼结构)


6.1. 指标说明:反映同跨板的厚度施工尺寸与设计图尺寸的偏差。


6.2. 合格标准:[-5,10]mm (取值同截面尺寸)


6.3. 测量工具:超声波楼板测厚仪(非破损)或卷尺(破损法)


6.4. 测量方法和数据记录:


(1) 同一跨板作为1个实测区,累计实测实量10个实测区。每个实测区取1个样本点,取点位置为该板跨中区域。


(2) 测量所抽查跨的楼板厚度,当采用非破损法测量时将测厚仪发射探头与接收探头分别置于被测楼板的上下两侧,仪器上显示的值即为两探头之间的距离,移动接收探头,当仪器显示为最小值时,即为楼板的厚度;当采用破损法测量时,可用电钻在板中钻孔(需特别注意避开预埋电线管等),以卷尺测量孔眼厚度。1个实测值作为判断该实测指标合格率的1个计算点。

(3) 所选2套房中楼板厚度偏差的实测区不满足10个时,需增加实测套房数。


(4) 楼板厚度实测时总承包商准备钻机、钻头,并及时将钻孔封堵到位


6.5. 示例:


图片



07
楼层净高(砼结构)


7.1. 指标说明:考虑实际测量的可操作性,选取同一功能房间砼顶板内四个角点和一个中点距离地面5个实测值的极差值,综合反映同一房间楼层净高。


7.2. 合格标准:±10mm


7.3. 测量工具:激光测距仪、或具有足够刚度的5米钢卷尺


7.4. 测量方法和数据记录:


(1) 同一功能房间砼顶板作为1个实测区,累计实测实量10个实测区。


(2) 使用激光测距仪,在同一实测区距顶板天花线约30cm处位置选取4个角点(避开梁的位置),以及板跨几何中心位(若板单侧跨度较大可在中心部位增加1个测点),分别测量砼顶板与地面之间的5个垂直距离。偏差值≤垂直距离时实测点合格;最大偏差值≤20mm时,5个偏差值(基准点偏差值以0计)的实际值作为判断该实测指标合格率的5个计算点。最大偏差值﹥20mm时,5个偏差值均按最大偏差值计,作为判断该实测指标合格率的5个计算点。


7.5. 示例:

图片


08
测量规范



  1. GB50026-2020 工程测量标准

  2. GBT17986.1-2000 房产测量规范

  3. GB51395-2019 海上风力发电场勘测标准

  4. JGJ/T408-2017 建筑施工测量标准

  5. GB/T50539-2017 油气输送管道工程测量规范

  6. JGJ 8-2016 建筑变形测量规范


图片


推荐资料(点击文字跳转)

100立方米矩形钢筋混凝土蓄水池结构钢筋图

城市道路中央隔离护栏全套图纸(含混凝土及钢栏杆)


知识点:混凝土结构工程之尺差控制

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
  • 混凝土结构工程监理控制要点
    砼工程一直以来作为主体工程中的重点控制内容,涉及作业工种多、工序穿插复杂、不易控制;因此做为本章重点。 一、施工质量控制的基本规定: 1、混凝土结构施工现场管理应有施工技术标准;健全质量保证体系、施工
  • 现浇混凝土结构工程的安全控制
    本资料为现浇混凝土结构工程的安全控制,资料内清晰,可供参考,欢迎下载。
  • 混凝土结构的收缩及控制
    混凝土材料从成型至整个工作过程会不断发生体积变化,这对结构产生不利影响,如何控制混凝土的收缩以保证结构的耐久性,这具有十分重要的工程意义。
  • 由于变性作用(水化热,收缩,气温差)引起工程结构的裂缝是很复杂并很重要的问题。作者在大量的施工和处理裂缝的经验以及理论研究基础上提出了“工程结构裂缝控制的综合方法”,包括结构力学近似计算法,结构与基础
  • 混凝土结构工程方案
    本资料为: 混凝土结构工程方案,内容详实,可供下载参考。
  • 混凝土结构分项工程
    混凝土强度应按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107的规定分批检验评定。
  • 混凝土结构专项工程
    2、结构拆除过程中,应检查拆除顺序和方法,并随时观察周围环境的变化。必要时按设计和施工方案的要求布置结构变形监测装置,进行实时监测。
  • 混凝土结构工程细则
    混凝土结构是主体结构分部工程中的一个子分部工程,它包括模板、钢筋、混凝土、预应力、现浇结构、装配式结构六个分项工程。本细则主要针对现浇混凝土结构编写。
  • 介绍了混凝土结构粘钢加固质量控制的基本要求和方法,包括胶粘剂性能及检验方法, 加固构件粘钢质量的超声法检测等内容,可供从事混凝土结构粘钢加固的相关人员参考。
  • 结构混凝土质量控制
    结构混凝土质量控制
  • 浅谈混凝土结构裂缝的分析及控制
    摘要:就混凝土施工中容易产生裂缝的原因进行分析,并从施工角度提出裂缝的控制措施。
  • 混凝土结构施工裂缝的控制与预防
     摘 要:分析了混凝土裂缝产生的原因,从改善施工工艺、优化混凝土的配合比、减少外荷载和改善约速条件等方面提出了裂缝的防治措施,以保证混凝土工程的施工质量。
  • 工程混凝土质量缺陷控制
    某工程为抗震结构地下结构,三级抗震,框架结构。混凝土质量控制在建筑工程中非常重要。应针对引起混凝土质量缺陷的因素,从混凝土的组成材料、混凝土配合比、混凝土生产过程等方面进行控制论述。
  • 确保工程混凝土强度的环节控制
    保证基础和主体工程质量的关键是混凝土强度的环节控制。混凝土需通过试配、试验、配合比设计、施工、取样、养护、检验等环节
  • 混凝土工程裂缝分析及控制
    简 介:混凝土是一种非均质的复杂多相混合材料,在其微观结构相组成之间主要的结合力是范德华力。因此其抗拉强度远低于抗压强度。当混凝土内部产生拉应力超过其抗拉强度时,就会产生裂缝。
  • 工程结构裂缝控制_王铁梦
    本书在大量工程实践基础上,对结构物由于变形作用引起的裂缝作了系统的论述。其中包括许多新的观点、分析和处理方法,特别对近十年来的实践经验和研究成果作了详细的分析。作者提出的有关伸缩缝计算公式已成功地处理
  • 工程吊车控制室结构,图纸是介绍的几种工程吊车控制室结构,结构包含结构总成图,型号表,侧边剖视图,结构连接放大图,明细表等等,图纸尺寸参数标注清晰,CAD绘制,欢迎下载参考。...
  • 混凝土结构工程通病及治理混凝土结构工程通病及治理混凝土结构工程通病及治理
  • 混凝土结构工程(钢筋、模板)
    了解砼结构工程的特点及施工过程,了解钢筋的种类、性能及加工工艺,掌握钢筋配料、代换及钢筋连接工艺;了解模板的类型、构造、受力特点及安拆方法;了解砼原材料的特性、砼施工设备和机具性能,掌握砼施工配料及施
  • 混凝土结构工程通病及治理(2)
    机具准备及检查搅拌机、运输车、料斗、串筒、振动器等机具设备按需要准备充足,并考虑发生故障时的修理时间

阅读下一篇

什么是测绘无人机的RTK和PPK技术

一、 什么是RTK技术? RTK(Real - time kinematic,实时动态)载波相位差分技术,是实时处理两个测量站载波相位观测量的差分方法,将基准站采集的载波相位发给用户接收机,进行求差解算坐标。 也就是说,RTK需要有另外一个设备作为基准站,基准站接收到的卫星信号通过无线通信网实时发给用户。用户接收机将接收到的卫星信号和收到基准站信号实时联合解算,求得基准站和流动站间坐标增量(基线向量)。求解出的平面精度可达到1-2厘米。

回帖成功

经验值 +10