土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 静电泄露电阻

静电泄露电阻

发布于:2022-11-11 16:22:11 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

知识点:静电泄漏电阻

在相关的标准中都提及了静电泄露电阻,其中《防止静电事故通用导则GB 12158-2006》的6.1.2节规定“静电导体与大地间的总泄露电阻值在通常情况下不应大于1×106Ω。”《液体石油产品静电安全规程GB13348-2009》3.1.2节规定“静电导体与大地间的总泄露电阻值在通常情况下不应大于1MΩ。”

那么这个1MΩ是怎么来的呢?

静电接地的目的是通过接地系统尽快泄露带电物体的电荷,一般情况下物体起电的过程也是伴随着泄露的(不发生放电情况下)。

在易燃易爆气体混合物存在的静电危险场所,一般允许的最大静电电位(危险电位)大约是300kV,但是在火炸药和电火工品基半导体行业危险电位只能允许100kV。

目前的工业水平,实际生产中的静电起电电流的范围为10-11~10-4A,取最大值就是10-4A。

依据欧姆定律计算,R=U/I,危险电位取100kV,就可以计算出这个电阻就是1MΩ。

当然场所和危险电位是相关的,如果允许10000kV,同样可以计算出这个电阻是100MΩ。

当然要注意静电泄露电阻,不等于接地电阻,静电接地电阻指的是接地点与大地零电位点之间的电阻,一般不大于100Ω。


相关推荐链接:

1、静压振动沉管灌注桩设计说明与详图

2、500kV电抗器振动和过热降低


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 561 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

避雷器带电检测

知识点:标称放电电流 电力系统运行的电气设备除了承受正常运行电压下的工频电压外,有时还会遭受到暂时过电压、操作过电压和雷电过电压的作用。由于雷电过电压和操作过电压的幅值均会超过电力设备的绝缘耐受水平,在过电压的冲击下,会使设备绝缘损坏而导致设备发生事故。因此必须采取综合措施来限制电力系统中的过电压。避雷器就是电力系统防雷保护措施之一。   1、避雷器工作原理 通常避雷器接在系统与地之间,与被保护设备并联。在正常运行电压下,氧化锌电阻片呈现极高的电阻,通过它的电流只有微安级;当系统出现危害电器设备绝缘的过电压时,由于氧化锌电阻片的非线性,避雷器两端的残压被限制在允许值之下,并且吸收过电压能量,从而保护了电器设备的绝缘。

回帖成功

经验值 +10