工艺流程:
预制外墙构件内线管线盒预埋→现场配管连接
操作要点:
1、预制外墙内线盒线管预埋
PC厂内预制外墙构件生产时,根据深化设计的线盒位置将线盒固定在PC构件模具上,根据线管走向将线管敷设在预制墙钢筋夹层内,向上出墙端处预留约5公分厚泡沫块,预留直接头伸入泡沫块内,位置固定在墙端面中部。
2、现场配管连接
现场叠合板吊装完后,将叠合板上线管与预制墙内引上的线管通过预留直接头进行连接。
质量控制要点:
(1)预制外墙构件内线盒预埋时应在模台上固定牢固,不得出现偏移;
(2) 预制外墙构件内线管出端面是应预留好PVC线管直接头,并做好封堵;
(3)预制外墙顶端预留的泡沫块需紧贴外墙顶端模具面,但不得贴近外墙的室内面,宜保留5公分以上间距;
(4)线管直接头进入泡沫块深度宜为直接头长度的一半,且与泡沫块固定牢固;
(5)混凝土浇筑时,需派人现场检查是否有线管被破坏的情况,若有则及时进行修复。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
相关推荐:
知识点:预制外墙与楼板线管对接施工
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
装配式施工
返回版块9382 条内容 · 122 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发