土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 多联分体式空调系统?配管设计要注意啥?看完下面2点,你就知道

多联分体式空调系统?配管设计要注意啥?看完下面2点,你就知道

发布于:2022-11-10 11:07:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]


多联分体式空调产品性能的测试条件是室内外机等效配管长度为7.5m、室内外机高差为0.0m,当实际情况与测试条件不同时,应进行不同管道长度和高差的修正。

1、等效配管长度

影响室内外机制冷/热能力的室内外机之间的配管长度,不仅包括两者之间的直管长度,还包括两者之间的分歧管、弯头等的折算长度。制冷剂管道的等效配管长度是直管道与分歧管、弯头等配件的当量长度之和。

2、最大等效配管长度、最大高差的限制

当多联分体式空调的使用条件与测试条件不同时,为尽量减少配管长度和高差对机组制冷/热能力的影响,以保证系统安全、稳定、高效的运行,设计时,系统的最大等效配管长度、最大高差不应超过所选用产品的规定,对室内外机之间的等效配管长度、室外机与室内机的高差及室内机之间的高差都有一定的限制。各制造厂根据各自的产品特性给出了等效配管长度、室外机与室内机的高差及室内机之间高差的限制,某品牌的参考限制值举例如表4-12所示(标注见图4-12)。


众多研究表明,随着等效配管长度的增加,制冷剂在管路内的压力损失增大,使得多联分体式空调系统的运行性能下降,影响系统的经济性;有学者通过假定液体管和气体管制冷剂流速估算出配管长度对多联机运行性能的影响, 建议多联机配管总长度不宜超过100m。

根据《多联机空调系统工程技术规程》JGJ 174—2010的规定,等效配管长度的限制条件是保证对应制冷工况下满负荷的性能系数不低于2.80,即考虑管长影响后的主机满负荷性能系数。当产品计算资料无法满足核算要求时,只要制冷剂管道等效配管长度不超过70m,即使在室内外 机高差 达到最大允许高差时,也能满足规程规定的能效指标要求。研究表明, 随着配管长度增加(例如,上述品牌产品的最远配管长度为150~175m)会使压缩机吸气管阻力增加,吸气压力降低,过热增加。

彦启森教授的研究表明,吸气过热每增加1℃,会使系统能效比降低3%。某品牌管长150m 时的制冷COP只有标准管长(7.5m)时的68%,也就是说,如果某一品牌多联机空调室外机额定工况的COP是2.4的话,则配管长度150m时的COP只有1.63。所以 设计人员不要一味依赖制造厂的样本,无限加大管道长度。

  • 雨红了木棉

    不同品牌产品要求略有不同,当然要满足规范先。文中分享的是美的多联机的技术手册内容,可以作为参考,实际最重要的是多联机冷媒管配管时要注意第一分歧管到最远的末端等效长度不能超过40米,尽量不要超过35米

    2022-11-11 09:16:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 758 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

武汉泛海芸海园全屋地暖新风空调舒适系统安装案例分享

      施工地点:泛海芸海园   施工内容:全屋地暖、中央空调、新风系统   施工单位:武汉铂瑞德暖通工程有限公司   01全屋地暖   鉴于是毛坯房,地暖和暖气片均可供选择,用户考虑到地暖的舒适性更高,且不占室内装修空间,最终选择了全屋地暖:冷凝炉+白晶板+阻氧管   冷凝炉:采用冷凝技术,环保性能优越,有害物质排放低,换热效率高,节能效果佳;使用寿命长,热水温度稳定舒适。可有效节能18-30%,使用寿命长达20年左右,水压比传统锅炉大30%且热水恒温。

回帖成功

经验值 +10