医院项目,设计给的要求,双主供形式(双路10kv同时供电,常态时各带一半变压器,俩俩变压器互为一组别),当一路停电时,自动切断所有三级负荷,只保留一二级负荷供电。
想问下这种形式,高压(中压)柜那,还需要做联络么?是不是只在互为组别的变压器低压侧做联络就行?
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(2 )
一级负荷要求:双高压回路供电带母联,双变压器,低压在末端需自动投切,不是一级负荷任意。
个人建议高压就做两进线一联络就行了,联络柜采用电气闭锁。但两台进线柜的保护参数必须是能带动所有变压器的来配置。