3.1. 预制防水的施工原则
1.被接着面的干净原则:被接着面需干净无粉尘附着。
2.被接着面的干燥原则:任何防水材料均须在被接着面有充分干燥的情况下施工。
3.被接着面的平整原则:大部分的防水材要求在接着面平整的状况下施工。
4.防水层施工前之底涂(底油)原则:为使防水层能与被接着面接着良好,须涂布与防水层同性质之底油,且保证二者接着良好。
5.防水层之连续性原则:防水层与防水层之间须有一定的搭接,以确保没有漏洞。
6.防水材之适材、适地、适用原则:应就不同部位、构造、材质,而作不同的选择。
7.防水材的正确施作原则:各防水材料须遵守各厂牌之正确的施作原则。
8.防水层的保护原则:防水层施工完了,均须作保护层。
9.不能疏忽排水与断水。
3.2. 施工流程
1. 置入PE泡棉深度控制,及贴上美纹纸保护不使污染外饰面,如图11所示。
图11 以小工具控制泡棉条到要求深度
2. 涂上底剂 (PRIMER):首先涂布适合被着体之底剂,然后注意30分钟后才可以灌注填缝剂,底剂一般可维持时间为8小时,超过8小时必须再涂布一次,如图12所示。
图12 在需填缝两侧涂布底剂
3. 搅拌:建议采用符合转速的电动搅拌机,不要采用手拌方式,首先以固定转速搅拌,搅拌时间至少15分钟以上,. 主剂与硬化剂与色包之配比依厂牌说明比例拌和,不要私自改变比例搅拌,如图13所示。
图13 以电动搅拌机搅拌15分钟以上,并依材料说明比例混合
4. 填缝剂装入灌注枪:把卸下枪嘴之灌注枪,缓缓压至桶内填缝剂内把填缝剂慢慢吸入枪膛内,注意不要将空气吸入,如图14所示。
图14 以灌注枪将填缝剂慢慢吸入枪膛
6.灌注(CAULKING):首先从接缝的交叉点开始充填,终止点避免交叉部。要注意考虑适合之枪嘴,灌注时能使被着面能接受充分压力,枪嘴的角度必须能充填至接缝底部及正常施工速度,如图15所示。
图15 灌注时需注意枪嘴的角度
7.表面修饰:灌注后使用符合宽度深度要求的小工具将填缝胶平整的修饰,如图16所示。
图16 选择符合宽度深度的小工具将表面平整修饰
8.完成:待表面初凝后,将两侧保护的美纹纸撕除,如图17所示。
图17 撕除美纹纸后的完成照片
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
相关推荐:
知识点:预制防水的施工及注意要点
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
装配式施工
返回版块9132 条内容 · 118 人订阅
阅读下一篇
预制外墙的防水理念由上述建筑的防水概论中三层防水部位考虑在一般建筑应足够应付防水需求,但预制外墙一般采用非承重或非剪力墙的帷幕墙系统方式来设计,当受到地震力或风力的影响时,可靠单元墙版构件的变位来吸收,因此往往会开放四面(乾式墙版)或三面(湿式墙版)方向的版缝,当中以弹性的填缝胶来吸收地震力风力的变位。所谓乾式墙版是指版片上下左右四个点皆采用铁件方式来承重及调整变位,而湿式墙版是指在承重的部分采用一排钢筋来取代,需与当楼楼版混凝土一体浇筑,调整变位的地方仍采铁件方式。因此预制外墙版对防水材料变位的要求较高,建议以下述所谓关节式的防水理念来设计预制外墙才能达到防水不漏的效果:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳学些分享,谢谢
回复 举报