土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓系统分区--静压分区计算

消火栓系统分区--静压分区计算

发布于:2022-11-08 13:37:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014-6.2.1要求,符合下列条件时,消火栓给水系统应分区供水

1. 系统工作压力大于2.40MPa;(动压分区)

2. 消火栓栓口处静压大于1.0MPa;(静压分区)

 

本文仅讨论静压分区


静压分区的目的:

1. 校核最低点消火栓栓口的压力不超过1.0MPa(即100m);

2. 初期火灾时,最不利点处消火栓的静水压力不小于5.2.2条规定。

5.2.2条:


图片



本文讨论三种静压分区计算方法:

①仅由高位消防水箱稳压,不设置稳压泵;

②高位消防水箱+上置式稳压泵的稳压形式计算方法一;

③高位消防水箱+上置式稳压泵的稳压形式计算方法二;

 

第一种:仅高位消防水箱稳压情况


图片


上图表中,可一目了然的看出,要保证本分区内的消火栓栓口的压力不大于100m,则只需让系统最低点处的消火栓的栓口压力小于等于100m,即可保证本分区内所有消火栓栓口的压力均小于等于100m。而在计算时,需要从高位消防水箱的最高液位开始算起,这样即可在维持平时系统压力最大时,最低点处消火栓栓口压力不超规范要求,有效保证系统的安全可靠。

 

第二种:高位消防水箱+稳压泵稳压情况计算方法一


图片

上图表中的计算方法比较简单,仅保证最不利点A点处的消火栓满足稳压时的压力要求15m,然后再累加几何高差H0,计算出最低点B点处的消火栓栓口压力。A点处15m的数值取自《消防给水及消火栓系统技术规范》5.3.3.3条“稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa”。

注意,本计算方法中,P0取15m强调的准工作状态时。(注意阅读第三种类型,并做对比)

延伸:最不利点消火栓栓口的静水压力规范并没有提出,按照10m、13m水柱反推出压力为16m、22m。所以严格计算时,P0应取16m或22m,这样计算出的结果更准确。

 

第三种:高位消防水箱+稳压泵稳压情况计算方法二


图片

上图表中的计算方法相比第二种类型,则较为复杂些。本计算方法是以稳压泵停泵压力作为最大系统最大压力,故引入稳压泵停泵压力值Ps2来计算。此方法的计算结果,更偏保守。稳压泵停泵的压力值毕竟比准工作状态时要大,并不是系统的常态,而且管材及管件及消火栓的承受压力要大于系统工作压力,所以本计算方法结果偏大。

综合第二种、第三种方法,在静压分区计算时,取值介于第二、第三种方法之间为最佳范围。


相关资料推荐:

某坡地小区室内消火栓系统分区及水力计算探讨

https://ziliao.co188.com/p62489563.html



知识点:消火栓系统分区--静压分区计算


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自动喷水灭火系统设计步骤

自动喷水灭火系统设计步骤 1、查《建规》8.3,确定设置场所及设置系统。 2、查《喷规》附录A,判断危险等级。(特别注意书库、舞台、葡萄架、超市等特例注意跨等级) 3、按《喷规》5“基本设计参数”,确定喷水强度、作用面积。 4、按《喷规》7“喷头布置”布置喷头(横向、竖向、障碍物间距) 5、按《喷规》8“管道”连接支管、配水管、干管。初定管径。 6、按《喷规》9“水力计算”计算设计流量、压力、水泵扬程等。校核喷水强度。

回帖成功

经验值 +10