土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷水灭火系统设计步骤

自动喷水灭火系统设计步骤

发布于:2022-11-05 22:38:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

自动喷水灭火系统设计步骤

1、查《建规》8.3,确定设置场所及设置系统。

2、查《喷规》附录A,判断危险等级。(特别注意书库、舞台、葡萄架、超市等特例注意跨等级)

3、按《喷规》5“基本设计参数”,确定喷水强度、作用面积。

4、按《喷规》7“喷头布置”布置喷头(横向、竖向、障碍物间距)

5、按《喷规》8“管道”连接支管、配水管、干管。初定管径。

6、按《喷规》9“水力计算”计算设计流量、压力、水泵扬程等。校核喷水强度。

7、按《喷规》9.3“减压措施”减压(若有超压)完成设计。

8、其他要求(操作与控制)

 

附注:

1、《建规》--《建筑设计防火规范》(GB50016-2014(2018)版)

2、《喷规》--《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017


  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    学习啦,谢谢楼主分享

    2022-11-08 08:47:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么是高压消防给水系统?设计时要注意什么?老设计师告诉你

高压消防给水系统 能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。 设计时要注意以下几点: 1、管网高压系统 至少有独立可靠的两路及以上供水接入消防系统,同时满足: ①、任一水源供水管最小流量不小于消防给水设计流量。 ②、任一水源供水管最小压力不小于消防系统最不利点所需供水压力。 2、重力高压系统 由高位水池至少引出两路及以上供水接入消防系统,同时满足:

回帖成功

经验值 +10