知识点:表面电阻
数显重锤式表面电阻测试仪
ACL800是一款测试防静电电阻的专业仪器。可重复测试各种静电传导型、静电耗散型、绝缘型材料表面电阻。 |
一、表面电阻测量(点对点)方法:
1、选择档位,通常车间测试电器盒工装车胶皮,将档位调至100V档位,如下图:
注意:重锤之间距离要>10英寸(25.4cm),
2、连接好重锤之后,用手长按中间红色按钮,直到测试完成显示数值。
|
|
如上图显示屏所示:8.41 e07 ohms/sq 则表示表面电阻8.41×10^7Ω 。
二、测试接地电阻:
A、将两条连线的一端分别插入表的两个3.5毫米插孔,然后将其中一条接鳄鱼夹,另外一条与一个5磅重盘形探头相联。
B、将鳄鱼夹子接到所知的接地点上,按照测量要求将盘形探头放在待测物体表面上。
C、按下测量按钮直至电阻(单位为欧姆)、相对湿度、温度值显示在显示屏上,
在实际生产测试过程中,为了简单快捷,通常将一个重锤放桌面,另外一个重锤放地面上。接线完成后就长按中间的红色按钮,直到显示屏出现数值。但这样的方式测试并不准确,不推荐这样使用。
三、ACL--800型兆欧表(阻抗-温度-湿度测试表)问题解答
1、为什么说温度和湿度的测量很重要?
由于温度和湿度会直接影响被测物体的电特性。在温度和湿度都较低的条件下,物体的电阻会明显增大,使静电泄放速度缓慢,时间增加,在高湿度条件下,物体表面凝结或吸附一层薄薄的水膜。这种吸湿性增强了材料的导电性,对于那些能吸收水汽的材料尤其如此。随着温度的升高,自由电的流动性增大,因此增强了材料的导电性,尤其是那些添加了碳黑、金属氧化物、金属或其他导电物质的材料。当温度较低的时候,材料会产生内应力,使其中的导电添加物之间距离增加,从而增大其电阻。因此,必须要了解湿度和温度
2、为什么或什么情况下要分别在10伏和100伏条件下同时测量?
过去,人们要测量阻抗,必须依照ASTM D264,ASTM 991A或NFPA 56A或99等标。在这些测量过程中要求测量电压在500或1000伏,对实验人员的安全有一定的影响,因此人们希望用较小的、经济的测量仪器在9伏电压下进行测量。但在9伏电压下,阻抗值大于107欧姆时精度难以保证,所得到的结果不准确。最后ESD协会标准化了测量过程。
标准过程规定:在阻抗值大于106欧姆/□时,必须在稳定的100伏电压下测量,阻抗值小于106欧姆/□时必须使用10伏测量。这一规定在ANSI/EOS/ESD标准DS4.1,S7.1和S11.11中有解释。
1、防静电接地施工工艺变压器局部放电与套管连接部位电场的分析
2、静电防护培训
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
电气工程原创版块
返回版块2.19 万条内容 · 577 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发