正在加载...
在施工现场看到槽钢安装基本都是U型口向下预埋的,在一个项目上看到槽钢U口是向内侧相对着布置,同时加了横向支撑部分。
请教:关于槽钢的安装有没有设计比较明确的规定?
0人已收藏
0人已打赏
1人已点赞
分享
全部回复(3 )
槽钢卧放和立放都是比较常见的做法,相关安装图集(国网、南网及建筑图集)都能找到相关出处,如果当地供电部门或者建设单位没有明确要求,两种方法皆可以。
我们一般是这样,比较重的柜子如高压28柜,就槽钢开口向下,低压柜开口向内,至于横向要不要加,具体看情况,其实也就是水泥凝固前固定一下,没太大用处。
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
阅读下一篇
请教: 配电室挡鼠板的厚度,有没有哪个标准规范有具体规定。现在搜索网上会有个25mm的说法,也没说具体对应哪个规范,哪种材质。感谢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板槽钢卧放和立放都是比较常见的做法,相关安装图集(国网、南网及建筑图集)都能找到相关出处,如果当地供电部门或者建设单位没有明确要求,两种方法皆可以。
回复 举报
我们一般是这样,比较重的柜子如高压28柜,就槽钢开口向下,低压柜开口向内,至于横向要不要加,具体看情况,其实也就是水泥凝固前固定一下,没太大用处。
回复 举报