空调热交换器冻裂的原因

发布于:2022-11-04 16:02:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

知识点:空调热交换器冻裂的原因

来源:网络,如有侵权,请联系删除


结构设计上的问题:
1)一般情况下空调器的加热工况和制冷工况共用一个热交换器,由于冷冻水进出水温差为5℃,而热源的温差为10~20℃,所以空调热交换器在冬季水流速度太低,如采用变流量系统,水流速更小,基本成为层流流态,结冰冻裂的危险性增大了。
2)选择热交换器时安全余量过大,冬季热源温降大,回水温度低,在边角处非常容易冻裂。
3)并联两组以上热交换器时,由于水系统管路不平衡,空调热交换器进水有多有少,进水少的热交换器冻裂的机会较大。
4)新风进入方向与水流动方向在国内大多为逆流,这对防冻不利。特别当热源温度较低时,容易形成出水温度和出风温度较低并且不均匀,容易结冰冻坏热交换器,见图1。
图片
管路设计上的问题:
1)设计师没有考虑严寒地区冬季防冻措施,没有在水系统最低点设计排水阀、排污阀,以至发生积水冻裂。
2)管路布置不合理,图2a)所示热交换器连接管接口高于热交换器最低存水管,在工厂用水试压后已有存水,系统运行后也排不干净,冻裂就不足为怪了。
图片
3)新风空调箱入口处没有设计保温新风阀,有的根本就没有新风阀,也谈不上新风阀与新风空调箱风机的联锁,以至严寒季节不但冻坏新风空调箱,同时也冻坏了相邻的回风工况空调箱及风机盘管。
运行维护管理上的问题:
1)空调运行维护管理人员对北方严寒地区恶劣的气温条件不熟悉,全部套用南方地区的维护管理制度。而且操作人员没有经过严格的专业培训,缺乏必要的暖通空调专业知识。暖通南社

2)操作人员工作责任心不强,操作使用不当。