第十二章 观测钻孔
12.1 钻孔布置
本工程观测钻孔为渗压管钻孔,钻孔布置在土石坝0+150、0+220、0+290三个断面,钻孔总长678m,观测钢管为4寸无缝钢管,长642m。
招标图纸所示钻孔位置处于碎石混合土及混合土卵石层,钻孔最大深度约26m。
12.2 施工布置
1.施工水、电布置
钻孔所用水电由钻孔附近施工项目的水电系统供给。
2.设备布置
根据本工程钻孔特点及钻孔位置地质特点,选择XY-2PB型岩芯钻机,实施本工程的观测钻孔。
12.3 施工顺序
根据施工总进度计划安排,及土石坝基坑开挖和回填情况,钻孔施工采取先施工0+150和0+220断面,最后施工0+290断面钻孔。
12.4 钻孔主要施工技术
12.4.1 施工程序
清基→测量放样→钻机就位→钻孔→扫孔、清洗。
12.4.2 施工工艺
1.清基
清理钻孔位置基面,除去基面浮土及其它杂物,并修整出钻机钻孔平台。
2.测量放样
按设计要求,进行现场测量放线,测量出每个钻孔的准确位置,并用红色油漆做好标示,标明钻孔深度、孔径、钻孔顺序等。
3.钻机就位
钻孔位置按施工图纸要求布置,经测量放样标出每个钻孔的准确位置后,用8t汽车吊装就位,吊装过程中,现场派专人协调,以保证钻机安全到位,并安装平整稳固,以保证钻机钻孔方向准确。
4.钻孔
根据钻孔位置地质条件及钻孔特点,选择XY-2PB型岩芯钻机,金钢石钻头或合金钻头造孔。
钻机钻孔前,按技术要求埋设孔口管,钻孔分段进行,边钻进边下套管,进行护壁,直至终孔。
钻孔过程中,进行孔斜测量,全孔测斜控制孔斜,施工时每钻进2-3m用倒垂线法对孔斜检测一次,直至终孔,如发现钻孔偏斜超过规定时,及时纠正,或采取监理工程师批准的其它补救措施,纠正无效时,报废原孔,按监理工程师指示重新钻孔。
5.钻孔冲洗及压水试验
钻孔结束后,会同监理工程师进行造孔检查验收,检查合格,并经监理工程师签认后,用压力水进行钻孔冲洗,孔内沉积厚度不超过20cm,裂隙冲洗至回水澄清后10min结束,且总的时间单孔不少于30min。
压水试验在裂隙冲洗后进行,压水试验前准备足够的流量计、压力表、压力软管、供水管及阀门等。
压水试验的水压力满足施工图纸的要求,并据此选择能满足工作压力的水泵,并保证在所有压力下都有足够的供水量,保证压力稳定,出水均匀。
压水时间按规定及监理工程师指定,压水试验中,每5min读一次压水流量,最后的流量作为计算流量。
12.5 钢管埋设
1.钢管采购与保管
按招标文件要求,本工程观测钢管采用4寸无缝钢管,钢管按批准的购买计划自市场购买。
钢管符合现行国家标准,出厂钢管要求有出厂合格证明及材质证明。
钢管抵运工地后,组织人员负责验收入库,并通知发包人或监理人进行技术验收,检查各项技术文件和资料,检验钢管质量和规格数量。
验收合格的钢管由专人负责进行登记入库,妥善保管。
2.钢管埋设
钢管埋设前按规定或监理工程师指示作防锈处理。
钢管采用8t汽车吊配钢绳吊运到钻孔位置,四周派人协调到位,钢管吊装时,钢绳箍紧钢管,以保证安全。
钢管采用管箍连接时,其丝口精密加工,采用其它方法连接时,按规定或监理工程师指示进行,保证防渗。
钢管埋设在钻机套管保护下进行,钢管埋设完成并经监理工程师验收合格后抽出钻机套管。
12.6 观测钻孔保护
钻孔施工及钢管埋设过程中,注意对钻孔及钢管进行保护,在每个钻孔周边50cm范围用警示牌作“注意保护”标示,直至观测仪器埋设及上层覆盖层施工。
12.7 质量保证措施
1.准确测量放样,保证每个钻孔的孔位准确。
2.钻机平整稳固就位,钻进过程中跟踪测斜,以保证钻孔孔向准确。
3.观测钢管材质和管径符合设计要求,钢管连接无渗漏。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
水利工程设计
返回版块28.26 万条内容 · 365 人订阅
阅读下一篇
精!面板堆石坝施工方案之施工质量保证体系及措施第十五章 施工质量保证体系及措施 项目经理对工程质量的承诺 我受中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司总经理的授权委托,对某水库供水工程粘土心墙土石坝工程及附属工程执行完全责任。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发