长方形作用面积,其长边应平行配水支管,为何?

发布于:2005-02-21 13:45:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
喷淋规范规定,长方形作用面积,其长边应平行配水支管,为何?
  • siceman
    siceman 沙发
    规范条文说明上只是说参考国外标准,不知道真正的原因何在?  
    ********************************************************
    9.1.2 本条是对原规范第7.1.1条第一款的修改。参照国外标准,提出了确定作用面积的方法。

      1 英国《自动喷水灭火系统安装规则》BS5306-Part2-1990 规定的计算方法为:应由水力计算确定系统最不利点处作用面积的位置。此作用面积的形状应尽可能接近矩形,并以一根配水支管为长边,其长度应大于或等于作用面积平方根的1.2倍。

      2 美国《自动喷水灭火系统安装标准》NFPA13(1996年版)规定对于所有按水力计算要求确定的设计面积应是矩形面积,其长边应平行于配水支管,边长等于或大于作用面积平方根的1.2倍喷头数若有小数就进位成整数。当配水支管的实际长度小于边长的计算值,即:实际边长<1.2 A时,作用面积要扩展到该配水管邻近配水支管上的喷头。
    2005-02-21 13:49:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

做水两年,始终有一疑惑!

实例:三层厂房,室内消火栓采用临时高压给水系统,消防水量:室内:10L/S,室外:25/S,厂区内设置一座消防水池,此时,有一疑惑:1.消防水池容量?是10X3600X2小时=72立方还是(10+25)X3600X2=252立方?按<<建规>>消防水池应包含室内外消防水量总合,那应为252立方?2.厂区室外消防给水管网如何设计?做法有二:(1)消防泵房出水有两路接至厂房室内消火栓给水系统,消防水泵流量为:10L/S,在厂区内设DN150环状室外消防管网,并设室外消火栓,室外管网有两路与市政管网相连,此时消防水池252立方就没意义(2)室外设DN150环状管网,并设室外消火栓,室外管网与消防泵房出水相连,消防泵流量:35L/S,不知道两种做法是否都正确?