实例:三层厂房,室内消火栓采用临时高压给水系统,消防水量:室内:10L/S,室外:25/S,厂区内设置一座消防水池,此时,有一疑惑:
1.消防水池容量?是10X3600X2小时=72立方还是(10+25)X3600X2=252立方?按<<建规>>消防水池应包含室内外消防水量总合,那应为252立方?
2.厂区室外消防给水管网如何设计?做法有二:(1)消防泵房出水有两路接至厂房室内消火栓给水系统,消防水泵流量为:10L/S,在厂区内设DN150环状室外消防管网,并设室外消火栓,室外管网有两路与市政管网相连,此时消防水池252立方就没意义(2)室外设DN150环状管网,并设室外消火栓,室外管网与消防泵房出水相连,消防泵流量:35L/S,不知道两种做法是否都正确?

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • 伯大哥
    伯大哥 沙发
    3楼已经说的很明白了,我看他的做法可以,合理。
    2005-03-01 09:37:01

    回复 举报
    赞同0
  • yzxgs
    yzxgs 板凳
    与19楼有同感,不仅是县城,现在好多乡镇的工业区项目也很多,可是市政管网管道直径一般却只有DN80
    2005-02-28 21:15:28

    回复 举报
    赞同0