风机盘管和新风机组接口为什么要用铜制阀门?
风机盘管和新风机组接口为什么要用铜制阀门?
风机盘管和新风机组接口为什么要用铜制阀门?一直没搞清楚这个问题,新风机组我用的铜制的伸缩型阀兰蝶阀DN65,是不是这样用?
发布于
2008-04-02 17:06:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
nashzb13
同意8楼说法
很多设计院这是规定了
2008-04-03 19:19:03
来自 PC
评论
举报
zyb19820406
一般DN50以下的都用铜的截止阀或闸阀,DN65以上用铸铁或不锈钢蝶阀,根据成本及业主具体要求来选