土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 现在的形势

现在的形势

发布于:2008-04-02 16:32:02 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
现在的形势怎么样?工资待遇方面
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 260 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小型反渗透系统设计疑问

说出来各位见笑,本然做纯水这一块已经快三年了,由于平时接触的都是大系统,今天突然接到一个小系统,产水两7t/h,我计算了一半天不知道是应该用4寸膜好,还是用8寸膜好。用4寸膜计算的时候,按常规做法4支产一吨水,用膜数量为28支,用BW30-4040算得时候,平均通量是33,超出设计道则一大截,搞得我不知所措,而且即使是28支,这么小的系统,采用4芯压力容器就是7根,感觉着用作占空间不说还不太好看,所以我后来采用8寸膜三芯装,2:1排列,浓水循环量1t/h,回收率60%,算出的结果平均通两20.4,没有设计报警。但是还是心理不踏实,所以想请教各位,像这样的小系统,根据产水量设计采用4寸膜还是8寸膜的分界限是多少比较合适。这个问题困扰了我很久,望各位高手帮忙解答一下,万分感谢!