土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 小型反渗透系统设计疑问

小型反渗透系统设计疑问

发布于:2008-04-01 21:06:01 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
说出来各位见笑,本然做纯水这一块已经快三年了,由于平时接触的都是大系统,今天突然接到一个小系统,产水两7t/h,我计算了一半天不知道是应该用4寸膜好,还是用8寸膜好。用4寸膜计算的时候,按常规做法4支产一吨水,用膜数量为28支,用BW30-4040算得时候,平均通量是33,超出设计道则一大截,搞得我不知所措,而且即使是28支,这么小的系统,采用4芯压力容器就是7根,感觉着用作占空间不说还不太好看,所以我后来采用8寸膜三芯装,2:1排列,浓水循环量1t/h,回收率60%,算出的结果平均通两20.4,没有设计报警。但是还是心理不踏实,所以想请教各位,像这样的小系统,根据产水量设计采用4寸膜还是8寸膜的分界限是多少比较合适。这个问题困扰了我很久,望各位高手帮忙解答一下,万分感谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • weiwei610
    weiwei610 沙发
    5.5 m3/ hr的RO系统不太好设计,进水 600us/cm,温度25C,pH=7.8。ROSA跑了几次都报警,郁闷。

    各位有什么推荐的?
    2008-05-23 23:20:23

    回复 举报
    赞同0
  • upyg
    upyg 板凳
    一般设计常规是5t以上的设备用8寸膜
    2008-05-17 22:06:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 260 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

EDI管路材质问题

根据《工业用水软化除盐设计规范》第3.3.19 条 电渗析器的连接管路应采用非金属管或衬胶管。但我在参考某化水-UF+RO+EDI系统中,EDI中管路采用了304不锈钢管,每段管路(进、出、浓、极水)分别接地的措施。这样做是否与规范矛盾?(但我看该图纸其他部分又很详尽细致,估计是比较好的设计院出来的图纸,感觉又不会有错。)另外,EDI后水质电阻率比较高,一般采用什么材质的管路来输送除盐水?

回帖成功

经验值 +10