土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ EDI管路材质问题

EDI管路材质问题

发布于:2008-04-01 16:31:01 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
根据《工业用水软化除盐设计规范》第3.3.19 条 电渗析器的连接管路应采用非金属管或衬胶管。但我在参考某化水-UF+RO+EDI系统中,EDI中管路采用了304不锈钢管,每段管路(进、出、浓、极水)分别接地的措施。这样做是否与规范矛盾?(但我看该图纸其他部分又很详尽细致,估计是比较好的设计院出来的图纸,感觉又不会有错。)
另外,EDI后水质电阻率比较高,一般采用什么材质的管路来输送除盐水?

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • zhengguofuji
    zhengguofuji 沙发
    EDI减压阀用304材质可以吗?还有在哪儿能买到DN65的用于EDI上的PVC减压阀啊?
    2013-12-27 10:05:27

    回复 举报
    赞同0
  • 韩毅均
    韩毅均 板凳
    没人顶一下,我来顶一下了,顺道挣点币。
    2013-09-30 10:41:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多