土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央集中空调“大温差系统”分析比较

中央集中空调“大温差系统”分析比较

发布于:2022-11-02 09:25:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]




 

本文以某大连酒店项目设计方案分析为例,通过技术经济比较,在“空调冷冻水/冷却水的大温差系统”和“空调冷冻水/冷却水的常规系统”两种供冷方案中选择更为经济、合理的方案。

本项目采用中央集中水冷冷水空调系统,空调水系统主要由水冷冷水机组、冷却塔、冷冻水一次循环泵、冷冻水二次循环泵、空调末端组成。常规系统冷冻水供回水温度为7/12℃,冷却水供回水温度为32/37℃,温差皆为5℃;大温差系统即冷冻水、冷却水系统均大于5℃时的水系统方案。

本文通过技术经济比较选择出最优的“大温差空调水系统温差”设计方案。

一、冷负荷、冷源情况以及各种温差方案的选择

1. 冷负荷计算结果

本酒店建筑面积约53345m 2 ,方案阶段采用负荷估算法进行计算,每建筑面积115 w/m 2 ,总负荷量6135kW,1755 冷吨(RT)。

2. 冷源及空调水系统设计

冷源及水系统配置如下:

(1)冷水机组:900RT,2 台;500RT,1 台;

(2)冷却水侧设3 台冷却塔和4 台冷却水循环泵;

(3)冷冻水侧设一次循环泵4 台,二次变频循环水泵6台;

(4)不同冷冻水/冷却水温差的可选方案针对空调冷冻水、冷却水温差的不同,可采用以下方案。如表1 所示。

表1 大温差对制冷系统的影响

注:为保证冷水机组冷凝器压力不变,因此设定冷塔出水温度为37℃。

二、大温差系统对系统设备选型的影响

(1)冷水机组选用大温差系统,需依靠增大蒸发器或增大冷凝器来满足设备需求;将导致初投资稍大。

(2)大温差冷却塔选型需厂家根据技术参数、室外湿球温度确定。对于大连地区,夏季空调室外计算湿球温度为25℃,供回水温度为37/29℃时,逼近度仍为4℃,冷却塔的冷却能力可以保证。

(3)冷冻水泵、冷却水泵随着输送流体温差的加大,流量减小,则相应的电机功率减小,初投资及运行费用降低。

三、冷冻水侧大温差系统对空调系统末端的影响

本项目酒店客房部分均为风机盘管+新风系统,因此客房的空调末端设备不受大温差系统的影响,只有酒店裙房全空气系统在采用大温差系统时需加大盘管。冷冻水供、回水温差为8℃时,混风工况下(即全空气系统空调机组)的水盘管需要增加排数,而新风工况和风机盘管无需增加排数。

1. 主要设备参数表

根据方案,设计制冷系统各设备的设计参数。

(1)由于冷却水温差不同时,冷机效率不同,耗电量不同,影响计算系统运行时的运行费用,因此根据冷却水温差对冷机设备、冷冻水泵设备进行选型。

(2)由于冷冻水温差不同,各种方案的冷冻水一次、二次泵流量不同,耗电量不同。

(3)由于冷冻水温差不同,空调机组盘管排数不同,初投资不同。

(4)由于冷冻水温差不同,冷冻水、冷却水主干管的管道尺寸不同,初投资略有不同,对整体系统投资来说比例较低,可以忽略。

为节省篇幅,本文仅列出冷却水为5℃温差(即冷却塔供回水温度为32℃~37℃)时的主要设备参数。(见表2)

表2 冷却水为5℃温差(即冷却塔供回水温度为32℃~37℃)主要设备参数表

2. 经济分析

大温差空调系统的初投资、运行费用及回收期总表所示。见表3。

表3 大温差空调系统初投资、运行费用及回收期总表

注:

(1)初投资及运行费用单位均为:万元,回收期单位为:年;

(2)回收期=大温差系统初投资费用-常规系统初投资/年节约的运行费用(以冷冻水/冷却水温差均为5℃工况为基准进行比较);

(3)上述表格比较了主要设备的初投资,所有价格仅为估算。

(4)空调末端设备按照如下设定估算初投资费

用:酒店裙房每层面积约为8500m 2 ,每层设空调机组10个,5 层共50个空调机组。每台机组风量约为30000m 3 /h,冷量约为200kW,6排盘管比4排盘管多投资0.6万元。

(5)对于实际运行当中,各个设备实际使用率的不同和运行情况的变化而有所不同,本次运行费用的比较仅从理想状态下机组运行考虑。按照冷水机组运行365 天,当量满负运行时间为5小时。

(6)电价格:0.84元/度;电费=kWx5 小时×365×0.84 元/kW。

五、 结语

结合上述技术方面以及初投资及运行费用的比较,建议采用“6℃温差的冷冻水系统和8℃温差的冷却水系统”的方案。初投资与常规方案基本相同,回收期较为理想。

 

 

本文来源于互联网。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各位大佬咨询点事

上海地区安装中央空调的风管价格是多少钱一平方米

回帖成功

经验值 +10