混水降温系统的工作原理:
供暖水进入混水系统管道。混水控制中心(以下简称控制中心)通过二次供水温度传感器对水温进行监测,并根据设定的混合水温,确定当前进水与回水的合流比例。从而发出指令到混水调节阀,调整到一定开度。并带动阀的开度变化,实现二次供水水温德有效控制并达到设定水温。
当混水温度高于设定温度时,控制中心发出指令控制混水调节阀逐步调节热源热水进入流量,同时增加混水调节阀回水端流量从而形成降温程序混合水,再由系统增压泵充分混合加压,送至辐射散热端。如果在一个调节周期内混水的温度仍高于设定温度时。控制中心会继续发出指令,逐步调节进水和回水的混合比例如果混合水的温度保持在设定范围,混水阀将停止动作,保持当前阀的开度不变。当混水温度低于设定值时,控制中心将发出反方向控制指令。
通过对地面采暖供水温度的控制,经过混水系统后的理想温度的混合水,既可以达到供给房间地面采暖的真正舒适.节能效果,又能避免高温水进入地面管道,引起不必要的地板、管材及相关设备的损坏,还能避免能源浪费等情况的发生。
系统保养
1 :定期清理过滤器:特别是集中供热用户,如果发现水温无法升高,首先检查过滤器。根据水质情况每月或者更短清理一次。
2 :停止供暖后务必断开控制器电源,防止夏季高温无水於启动损坏水泵。
3 :每年首次供暖前,先拧开屏蔽泵顶部白色排气螺钉,用一字螺丝刀活动转子,消除卡涩。
4 :系统供暖停止后应先关温控器再断掉电源供电。
5. 在停电情况可以按下混水阀执行器上的手柄可以根据温度左右人工调节。
地暖降温装置简易故障处理方法:
故障现象 |
判断及处理 |
|
1 |
温控器无显示 |
检查电源是否有电,电源线是否接对,如仍然无显示,更换温控器 |
2 |
水泵不转 |
检查水泵的电源线是不有脱漏,如果水泵还是不转,断水断电源后打开水泵排气螺丝,用一字螺丝刀小心的活动水泵转子,消除卡涩现象。如水泵壳体不热,请用验电笔或万用表测量水泵是否得电,判断水泵故障或者温控器故障进行更换。 |
3 |
水泵运行啸叫 |
水泵啸叫一般是缺水干转造成,检查供水是否正常,通过水泵排气螺栓排气。 |
4 |
混水温度偏低 |
混水温度低于设定值并且无法打开,检查进水温度是否高于设定混水温度;进水过滤器是否堵塞;进回水阀门是否开启。 |
5 |
温度显示异常 |
检查远传温控阀传感器是否断裂脱落; |
6 |
房间温度偏高 |
适当降低水温,可以配合调整泵速旋钮降低水泵转速到合适档位。 |
安装 方法:
1 :系统各部件结构请参考示意图所示,以下提到的各部件具体位置不再详述。
2 :因集中供热水源较脏及便于维修,系统进水口前必须加过滤器,进回水管都需加装球阀。
3 :系统连接如图所示,一次供水口在左上方,二次回水口在左下方;右上方二次供水口,右下方一次回水,装反进回水系统无法正常工作。
4 :分水器间距如果和混水器不配套,需将支架替换成本系统(本系统支架为210MM)配套提供的支架,也可用软管连接。
5 :一般混水系统设计为一寸内丝活接连接方式,最好与具有一寸外丝接口的分水器配套使用。
示意图:
系统调试
1 : 在开始供暖的时候,所有阀门打开,确认采暖供水正常,接通电源(温控器在出厂前已调好),控制器自检后进入工作状态,显示当前工作模式、设定水温和实测水温等。
2 :正常供水压力应2-3公斤,供回水压差0.2-0.5公斤,异常压力会造成系统不能稳定工作;
3 :如果水温低于12℃以下,水泵将不工作,可以先将传感器进人工预热
4 :不插电源的情况下,系统进水将自动关闭,无法正常供暖;
5 :根据房间面积和水温调整水泵调速旋钮,面积越大水泵转速可以设置越高,三档为最高。
提醒:
因为任何水暖系统都有漏水的可能性存在,系统在保养和调试的时候,也要有水泄漏;提醒务必将系统装在不怕水、有地漏、检修方便的位置,否则可能造成您的财产损失。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气工程原创版块
返回版块2.19 万条内容 · 578 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发