土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 水泵最大安装高度

水泵最大安装高度

发布于:2022-11-02 09:24:02 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
为了避免汽蚀现象的发生,离心泵的安装高度需要进行非常仔细的校核计算。水泵进水侧装置形式示意图如下:
泵的允许几何安装高度与多方面条件有关,公式如下:

式中:
[Hg]— 泵的允许几何安装高度,m;(计算结果供设计时利用,实际安装高度需低于允许安装高度)
pe— 吸水水面压力,Pa;(为吸水水面的大气压,海拔越高大气压越低)
pv— 饱和蒸汽压力,Pa;(与水温有关,水温越高,饱和蒸汽压力越高)
ρ— 流体的密度,kg/m3;
g— 重力加速度,9.81m/s2;
[NPSHr]— 水泵的允许汽蚀余量,m;(与水泵性能有关,由水泵厂家提供)
hw— 吸入管路中的水头损失,m。(与吸水管路设计有关,由设计人员确定)
由上式可知:
海拔越高、水温越高、允许汽蚀余量越大、进水管路水头损失越大,允许几何安装高度越小。
不同海拔时的大气及对应的水头高度见下表:
 
不同温度时水的饱和蒸汽压对应水头高度见下表:
例: 某品牌VISO125X100-315-55/2水泵汽蚀余量为[NPSHr]=3.29m,欲在海拔500m高度的地方工作,该地区夏季最高水温为40℃,若吸水管的水头损失为1m,则该泵在当地的运行几何安装高度[Hg]计算如下:
设: 吸水水面压力为当地大气压,由表查得海拔500m处大气压头9.7m; 水温40℃时,水的饱和蒸汽压头为0.752m;
计算得:
[Hg]=9.7-0.752-3.29-1=4.658m


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 558 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

压缩机常见的主要故障及原因分析

压缩机常见的故障主要有以下三种: 1、电机烧毁 2、液击 3、却冷冻油造成的缺油 一、液击 1、引言 液态制冷剂和/或润滑油随气体吸入压缩机气缸时损坏吸气阀片的现象, 以及进入气缸后没有在排气过程迅速排出,在活塞接近上止点时被压缩而产生的瞬间高液压的现象通常被称为液击。 液击可以在很短时间内造成压缩受力件(如阀片、 活塞、连杆、曲轴、活塞销等)的损坏,是往复式压缩机的致命杀手。减少或避免液体进入气缸就可以防止液击的发生,因此液击是完全可以避免的。

回帖成功

经验值 +10